消防防排烟求救,望大侠出手相救
ssihdx2003
ssihdx2003 Lv.2
2009年04月13日 12:00:25
来自于通风排烟
只看楼主

:hug: 我有一个高层民用建筑,地下停车场,占地面积:3960平方,按要求设计消防防排烟及通风系统,小弟菜鸟一只。望大侠给一个设计思路,及风管管径大小计算公式,附个平面一个。在线等。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。:Q :Q :Q

:hug: 我有一个高层民用建筑,地下停车场,占地面积:3960平方,按要求设计消防防排烟及通风系统,小弟菜鸟一只。望大侠给一个设计思路,及风管管径大小计算公式,附个平面一个。在线等。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。:Q :Q :Q
cb9bdb3b79dbffe7cd9a.rar
1.2 MB
立即下载
免费打赏
futaojy
2009年04月13日 13:57:32
2楼
1.划分排烟分区,不超过500平米。
2.最远点距离风口不大于30米。
3.风量计算:负担一个防烟分区,风量为分区面积X60m3/h.m2;负担两个及以上,风量为最大分区面积X120m3/h.m2.
4.风机选用双速风机,平时排风,火灾时候排烟。
5.排风口和排烟口可以合用,平时常开。
6.风机入口处设280度排烟防火阀。



应该就这几个要点吧!如有漏缺,其他朋友补充!
回复
toplhc
2009年04月13日 16:33:53
3楼
高层建筑内的地下车库最大防火分区4000,最大防烟分区2000。所以你这个项目划分成两个防烟分区就好了。
回复
toplhc
2009年04月13日 16:42:01
4楼
图纸没下载下来
一个防烟分区设一个排烟排风合用系统,共计两个。补风系统能利用车道补风的考虑车道补风,不能车道自然补风的两个防烟分区共用一个补风系统。
回复
beiji_feng
2009年04月16日 12:58:17
5楼
可以用保全防火板制作的防火排烟风管(2-4小时耐火),如需帮助可电联13241730225.宋先生。
回复
wadeday82
2012年02月09日 14:56:09
6楼


第一他这是地下车库 最大防烟分区可达2000平方 不是500。 风机风量应该按换气次数6次计算。还有一个想请教的,地下车库通风与排烟合用时,风口就能常开吗??请问哪一本规范上有出处