谁知道这种湿渍形成的原因???
xym8006
xym8006 Lv.2
2009年04月12日 17:24:40
只看楼主

在主体结构完成后,雨天常常发现屋面板有沿钢筋方向的网格状湿渍,而钢筋保护层检查也符合要求,肉眼也看不到裂缝,不知道哪位知道???能解释下不????

在主体结构完成后,雨天常常发现屋面板有沿钢筋方向的网格状湿渍,而钢筋保护层检查也符合要求,肉眼也看不到裂缝,不知道哪位知道???能解释下不????
免费打赏
设计牛
2009年04月18日 17:23:11
2楼
基本可以判断是钢筋保护层不够
回复
wjnzhjh
2009年04月18日 19:12:22
3楼
跟板里的埋管有没有关系啊?
楼主的板厚多少,怎么配筋的。
屋面的防水做完了吗?
回复
sandyok
2009年04月21日 16:52:00
4楼
是不是防水做的不好吗?
回复
jasonlee131
2009年04月21日 19:01:13
5楼
我比较同意2楼的看法,现浇板的钢筋保护层下面有垫块,只要按正规施工操作应该没问题,可能是上部的保护层厚度不够造成的。
回复
zsptszjj
2009年05月10日 17:26:05
6楼
钢筋上的锈是否多,是否清理过,钢筋上是否有油渍未清除,应该是钢筋的问题