智能大厦的设计体会
yanyan20332033
2009年04月11日 20:52:11
只看楼主

智能大厦施工图设计要点实例分析通过多年的电气设计工作,我深刻感觉到随着现代建筑智能化程度的提高,智能化电气相对于传统电气化设计的区别日趋明显。近期我院承担了上海一座智能化大厦的施工图设计,我本人负责大厦的弱电部分。依据国家及上海地方有关标准及业主意见,现图纸已基本设计完毕。设计过程中,通过与业内人士深入的讨论与广泛交流,我在智能化设计过程中得到很多心得体会,以下就是我总结出的设计要点及个人见解,希望能对同行们的设计工作有所帮助。

智能大厦施工图设计要点实例分析
通过多年的电气设计工作,我深刻感觉到随着现代建筑智能化程度的提高,智能化电气相对于传统电气化设计的区别日趋明显。近期我院承担了上海一座智能化大厦的施工图设计,我本人负责大厦的弱电部分。依据国家及上海地方有关标准及业主意见,现图纸已基本设计完毕。设计过程中,通过与业内人士深入的讨论与广泛交流,我在智能化设计过程中得到很多心得体会,以下就是我总结出的设计要点及个人见解,希望能对同行们的设计工作有所帮助。
  设计依据建筑专业提供的建筑图《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

  《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(1999年版)

  《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB5067-97)

  《智能建筑设计标准》 (GB/T50314-2000)

  《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)

  《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)(2000年版)

  《防静电工程技术规程》(DGJ08-83-2000)(J10011-2000)

  《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000)

  系统概况本次设计为XX商业大厦弱电系统设计,大厦为综合性的商业大楼,集办公、商场及餐厅于一体。大厦地下两层,地上二十一层,裙房四层。电信间设置在地下二层,接收电话及网络;楼宇控制中心设置在大楼首层,为大楼弱电系统综合控制中心;屋顶设置天线接收机房。地下二层为人防区。

  XX商业大厦弱电系统子系统分类:

  火灾自动报警系统;背景音乐兼紧急广播系统;安保监视系统;CATV有线电视系统;综合布线系统;BA楼宇自控系统。

  火灾自动报警系统;背景音乐兼紧急广播系统XX商业大厦防火等级按一类建筑进行设计,消防控制中心设置在大楼首层的楼宇控制中心内,控制中心可通过中文CRT菜单对消防设备的运行情况进行监视及联动操作。

  根据《火灾自动报警系统设计规范》大厦内每层划分一个单独的防火分区,火灾自动报警系统每个报警回路接受若干个防火分区的信号,报警回路共10个。

  根据规范在各防火分区设置火灾报警探头,煤气表房设置煤气泄露探测器。地下停车库根据梁的区域布置灵敏度为II级的温感探头。其它区域采用智能型烟感探测器。

  采用输入监视模块将一些需要系统监视的报警点并入总线内,如水流指示器、湿式报警阀、消火栓启泵按钮指示、紧急报警按钮、蝶阀和防火阀等。

  系统可自动联动控制防火卷帘门,排烟阀等消防设备的启停。对于消防水泵,防烟和排烟风机的启停,除可自动控制外,可在消防控制中心手动控制。煤气泄露探测器报警时,自动切断煤气总阀,并接收反馈信号。

  火灾报警情况确认后,自动切断非消防电源,接通报警广播及火灾应急灯,疏散灯电源,并接收反馈信号。

  火灾报警情况确认后,所有电梯停在一层,并接收反馈信号。

  火灾报警情况确认后,关闭相应防火分区的防火卷帘门,疏散通道的卷帘门,在烟感探头报警时降至离地1.8米,温感探头报警时降至地面,并接收反馈信号。

  消火拴启泵按钮直接接至消防水泵控制回路,可在楼宇控制中心直接启动消防水泵。

  建筑内走道和大厅等公共场所设置背景音乐兼紧急广播系统扬声器。各广播分区设置音量开关,可调节音量大小。

  消防广播系统平时可兼作为背景音乐系统,火灾报警情况确认后,着火层及上下相邻一层自动切换为消防广播,并放出最大音量。

  手动报警按钮都留有消防电话分机插孔,在电梯机房、空调机房、变配电室、水泵房及排烟机房设置消防电话,消防控制中心设置119直播电话。

  火灾报警控制系统每层设置的接线端子箱和模块箱,布置在弱电间内。

  消防电源线及联动线选用耐火电线,采用KBG钢管保护,钢导管与接地系统连接,形成良好的屏蔽保护,金属管外涂防火漆保护。

  管线穿越地下二层人防区域均作密闭处理。

  火灾报警系统探头实际布置可在二次装修时具体调整。

  火灾报警系统与BA系统留有通讯接口。

  小结:

  火灾报警系统从保卫人民财产及生命安全角度来讲是重要的,是弱电系统中图纸审核最为严格的一项。设计过程中应注意规范要求,尤其强制性规范要求。消防设备非常规的联动顺序应做好详细的记录,作为火灾报警系统设备调试时的程序设计依据。火灾报警系统目前多采用无极性二总线制,报警联动总线共用,便于设计与施工,但对总线保护的要求较高了,因此总线的施工要求要按照联动总线的施工要求来做。

  安保监视系统安保监视系统控制中心设置大楼一层的楼宇控制中心内。安保监视系统采用综合式计算机安全综合式管理系统,主要包括安保报警系统、电视监视系统和巡更系统。

  大楼周边设置红外对射探测器,大楼内部重要通道(电梯间、楼梯间及公共走廊)设置报警探头。

  大楼室外设置一台室外彩色快球摄像机,首层大厅设置三台室内彩色云台摄像机。首层银行根据柜台布置设置柜员机,大楼内部重要通道(电梯间、电梯内、楼梯间及公共走廊)设置黑白摄像机,地下一、二层,地上一至四层根据空间情况布置摄像机。

  楼宇控制中心设置十六路数字硬盘录像机六台,接入摄像机及报警信号。

  大楼每层设置若干个无线式巡更按钮,楼宇控制中心设置巡更系统主机。

  地下停车库设置停车场管理系统,车库进出口设置自动栏杆及IC卡读卡器。

  地下停车库各车位设置车辆检测器,主要路口设置电子车位牌,指示车辆停靠合理车位。

  停车场管理系统不在本次设计范围之内,未来根据停车场实际车位布置情况进行设计。

  安保监视系统与公共防范管理系统留有通讯接口。
免费打赏
yanyan20332033
2009年04月20日 11:46:44
2楼
智能建筑的防雷保护[转帖]

摘要  文章针对雷电破坏智能建筑内电子设备与计算机系统的形式和途径,阐述了防止雷害的方法和措施。
  关键词  感应雷 引下线 综合布线系统 屏蔽层 光缆
  近年来,智能建筑方兴未艾。智能建筑内多包含有大量的电子设备与计算机系统,这些电子设备与计算机系统通常属于耐 电压等级低,防干扰要求高的弱电设备,最怕受到雷击。普通建筑物防雷保护的避雷装置引入了强大的雷电流通过引下线入地,在 附近空间产生了强大的电磁场变化,会在相邻的导线(包括电源线和信号线)上感应出雷电过电压,因此普通建筑物防雷系统不但 不能保护这些电子设备与计算机系统,反而可能会引入雷电。因此,智能建筑的防雷保护成为一个越来越重要的课题摆以我们面前 。
  雷电波入侵智能建筑的形式有两种,一种是直击雷,另一种是感应雷。一般来说,直击雷击中智能楼宇内的电子设备的可 能性很小,通常不必安装防护直击雷的设备。感应雷即是由雷闪电流产生的强大电磁场变化与导体感应出的过电压,过电流形成雷 击。感应雷入侵电子设备及计算机系统主要有以下三条途径:(1)雷电的地电位反击电压通过接地体入侵。(2)由交流供电电源 线路入侵。(3)由通信信号线路入侵。不管理通过哪种形式,哪种途径入侵,都会使电子设备及计算机系统受到不同程度的损坏 或严重干扰。
  智能大厦一般均为一类建筑,应建立综合接地系统,接地电阻不大于1Ω。在楼顶设计由避雷带,避雷针或混合组成的接闪 器,利用钢柱或立柱内钢筋作为防雷引下线,并与建筑物基础钢筋、梁柱钢筋、金属框架连接起来,形成闭合良好的法拉第笼,建 筑内竖向金属管道应每三层与圈梁的均压环相连,均压环应与防雷装置专设引下线相连。当建筑物超过30m高时,应将30m及墙上的 栏杆,金属门窗等较大金属物直接或通过金属门窗埋铁与防雷装置连接。智能大厦内各种交流、直流设备众多,线路纵横交错,应 将建筑物内的交流工作地、安全保护地、直流工作地、防雷接地与建筑物法拉第笼良好连接,形成一个等电位体,避免接地线之间 存在电位差,以消除感应过电压产生的原因。
  为了避免雷电由交流供电电源线路入侵,可在大厦的变配电所的高压柜内的各相安装避雷器一级保护,在低压柜内安装阀 门式防雷装置作为第二级保护,以防止雷电侵入大厦的配电系统。为谨慎起见,可在大厦各层的供电配电箱中安装电源避雷器三级 保护,并将配电箱的金属外壳与大厦的地系统可靠连接。
  智能大厦的通信线路多由综合布线系统担当。综合布线系统由六个子系统组成:①建筑群子系统。②设备间子系统。③管 理子系统。④垂直干线子系统。⑤水平干线子系统。⑥工作区子系统。我们下面分析一下对综合布线系统的防雷保护。
  (1)建筑群子系统:由连接两个及以上建筑物之间的缆线和配本设备组成。若采用光缆作为建筑物间网络连接介质,不需 要安装避雷器,甚至可以架空铺设。若采用双绞线,则必须穿管埋地敷设。进入建筑后,采用双绞线敷设时,导线必须韵敷设设在 弱电金属桥架或金属管道内。金属桥架和金属管道与综合接地系统良好连接,充当导线的屏蔽层,不能与强电导线共用强电金属桥 架或强电金属管道。
  (2)设备间子系统:由进线设备,程控交换机、计算机等各种主机设备及其配线设备组成。它是布线系统最主要的管理区 域,通常分为语音管理和数字管理两部分。子系统连接大楼外的各种线路,经与垂直干线子系统跳接后,连通各语音管理子系统, 为防雷电破坏应安装雷柜作为通信线路的第一级防雷措施。连接进出大楼大对数地敷设,以防进出大楼的人的感应雷。数据设备管 理子系统即是计算机网络核心设备,是采用大对数双绞电缆作为传输主干缆。需要在机柜中安装计算机网络防雷器。作为计算机网 络的第一级防雷措施。若采用光缆作为计算机网络主干线。则绝对避免了雷电影响,是最好的防雷措施。
  (3)管理子系统:设置在各层配线间,由配线设备,输入/输出设备等组成。管理子系统也分为数据和语音两部分。语音 部分采用BIX安装架固定在墙面上。由接线板,绕线环等组成,需要安装信号避雷器作为通信线路的第二级防雷措施。数据部分绞 线作为垂直主干线,也需要在机柜中安装信号避雷器作为计算机网络的第二级防雷措施,防护由于引下线泄放雷电流而形成的电磁 场突变所产生的感应雷。
  (4)垂直干线子系统:由设备间的配线设备和跳线设备以及设备间至各楼层配线间的连接电缆组成。分为语音主干线和数 据主干线两部分。语音主干线按照程控交换机和电信系统的标准和做法,采用屏蔽大对数双绞电缆,因为管理区子系统安装了信号 避雷器,所以这部分一般不需要再装防雷设备。数据主干线如采用大对数双绞电缆作为数据传输主干线,因为已在管理区子系统安 装了信号避雷器,所以一般也不需要在这部分再安装防雷设备。如采用光缆作为计算机网络主干线,则绝对避免了由于引下线泄放 雷电流而形成的电磁场突变产生的感应雷,是最好的防雷措施。
  (5)水平干线子系统。由连接管理子系统至工作区子系统的水平布线及信息插座组成。数据点和语音点均采用双绞线敷设 在金属桥架和金属管道内。由于金属桥架和金属管道与综合接地系统相连,形成了信号线路的屏蔽层。并且在管理子系统中,已设 备防雷保护装置,所以在水平干线子系统中不必再加装防雷装置。
  (6)工作区子系统:由连接在信息插座上的各种设备组成。连接计算机网络的数据点由于在管理子系统中已采取了防雷措 施,所以在工作区子系统一般不需要再加装 防雷设施,若需要利用调制解调器通过语音点连接计算机,由于语音线路与外线连接,则有必要安装信号避雷器,级防雷措施。
  随着智能化技术的日趋完善以及智能建筑在我国的不断普及,智能建筑的防雷保护技术也将不断得到发展。
回复
saluz
2009年04月21日 13:15:54
3楼
还有其它的探讨吗?好象只是一部分.楼控什么的呢?
回复
gold_deer
2009年04月21日 23:45:04
4楼
(6)工作区子系统:由连接在信息插座上的各种设备组成。连接计算机网络的数据点由于在管理子系统中已采取了防雷措 施,所以在工作区子系统一般不需要再加装 防雷设施,若需要利用调制解调器通过语音点连接计算机,由于语音线路与外线连接,则有必要安装信号避雷器,级防雷措施。
回复
zrq778
2009年04月24日 11:53:22
5楼
规范不全,初步设计,深度不够,需要向施工单位虚心请教、学习!
回复