pkpm设计时怎样计算底层高度,是将地梁作为一层,将其楼板厚度定为零,还是直接取至地梁顶面,或者取至基础顶面?
pkpm设计时怎样计算底层高度,是将地梁作为一层,将其楼板厚度定为零,还是直接取至地梁顶面,或者取至基础顶面?
2楼
楼主。你说的是一种办法,我在一个帖子里看到过这种做发。
我的做法是底层层高+900做为第一层。
基础拉梁不做为一层。底层墙体基础另外算。一般将基础拉梁做成带翼缘的。不增加独立基础的负担。
回复
3楼
规范说的很清楚计算到基础顶面,但有的工程埋很深,我的做法是室外地面下1000mm
回复
4楼
请问lwtwentao哪个规范里讲到这点,谢谢!
回复
5楼
混凝土规范中有 关于柱子计算长度的规定
回复
6楼
《混凝土规范》表7.3.11-2中 现浇楼盖 底层柱为1.0H,其余各层为1.25H(H对底层为从基础顶面到一层楼盖顶面的高度;对其余各层为上、下两层楼盖顶面之间的高度。)
我想问的是,对于其他层建模时是输入1.25H,还是输入H呢(即按实际层高输入)?好象一般是按实际层高输入吧。
回复
7楼
哪位热心人解答一下?谢谢!
回复
8楼
建模h取建筑层高;主要底层的取法有变化,砌体结构底层h取至基础顶面,当埋的较深且有刚性地平时取室外地面下500mm(砌体规范5.13);框架结构h取至基础顶面(砼规7.3.11-2)。建筑高度不用考虑基础埋深,仍室外地平算起,pkpm中模型高度不是结构高度。
回复