单桩最小反力为负数,pkpm显示红色,请问各位是何原因?该如何调整?
单桩最小反力为负数,pkpm显示红色,请问各位是何原因?该如何调整?
2楼
我们一般不用jccad做桩基础,其实手算也挺快的
回复
3楼
谢谢,刚开始接触桩基,还不熟悉
回复
4楼
调整一下桩位,或者和临近的承台做成一个。
回复
5楼
负数就是有拔力,这有什么?!不超过你的桩的抗拔承载力即可。
不过,既是有拔力的桩,桩头和承台的连接钢筋就要按拔力验算。
桩节之间的接头如果图集中有特殊要求的也要按特殊要求做(比如预应力方型圆孔桩)
回复
6楼
混混结构 发表于 2009-4-11 17:55 我们一般不用jccad做桩基础,其实手算也挺快的手算的话荷载取哪里的呢?柱底传来的内力?Satewe中的?那么还有荷载组合呢?你怎么算?
回复
7楼
回复
8楼
同求,我也遇到同样问题,高烈度区的人挖孔桩,地震工况下
回复
9楼
我也遇到了其他还好,就是部分桩的最小反力是负数,不满足<-1.2*QUK,不知道该怎么办?桩的抗拔也做出来了,要大于这个过不了的负值,可还是过不了,怎么办呢?求大手指教!
回复
10楼
有高手解答么?
回复
11楼
有高手解答么?
回复