各位高手:
我们单位的电容补偿一直正常:功率因数在0.95左右,电容也一直完好。
可最近单位加了一套电解设备(直流负载)和一台直流电源(该电源为电解设备提供直流电),直流电源为三相桥式整流,晶闸管相控调压,额定输出直流电流3000A,额定输出直流电压65V,电压调整范围为0~65V可调。
目前这套设备运行在输出直流电压40V、直流电流1500A附近变化。这时我们的功率因数下降(在0.85左右),电容也很快出现鼓包(膨胀)现象,更换新电容后,新电容同样很快出现了鼓包。
请教各位高手:这是什么原因造成的?该怎么解决?谢谢!!
2楼
电容明显对电压和谐波非常敏感
你的新设备恰好会导致谐波或过电压
办法
1 使用电压级别更高的电容
2 加装电抗器
3 进行谐波治理
回复
3楼
1 主回路电压往往超过这个值,这就要求选择具有较高额定电压的电容器,以降低电容器本身由于高电压引起的介质损耗和由于热老化引起的寿命缩短。
2 电容器的容值与电压的频率(f)成反比,在高次谐波电压作用下,电容器n次谐波容抗是基波容抗值的几分之一,即使谐波电压值不高,也可产生显著的谐波电流,造成电容器过电流。但更多的情况是投入电容器时,冲击电流比没有谐波时的冲击电流更大,加速了电容器的损坏。为了消除谐波对电容器的不利影响, GB50053-94第5.2.5条中规定:当电容器装置附近有高次谐波含量超过规定允许值时(ABB建议非线性负载的容量达到或超过变压器容量的25%),应在回路中设置抑制谐波的串联电抗器。串联电抗器感抗值的选择,应使电容器和电抗器串联回路对电网中含量最高的谐波而言成为感性回路而不是容性回路,以消除产生谐波振荡的可能。为防止可能出现铁磁谐振,一般宜采用无铁芯电抗器。串联电抗器的额定电流应稍大于电容器的额定电流,电抗器的电压也应稍大于电容器的额定电压。
回复
4楼
回复
5楼
看样子应该是谐波问题,找一个专业公司帮你测谐波和提出一套解决方案(如2楼所说方案)