七层旅馆的消防设备属于二级负荷吗?
duxiaoyi1234
2009年04月10日 09:40:58
只看楼主

七层旅馆,建筑面积4200平方米设有消防泵,喷淋泵,稳压泵,普通电梯,这些设备是二级负荷吗?我目前没有找到相关规范说是二级负荷。室外灭火栓用水量25L/S,这点可以算是二级负荷吗?

七层旅馆,建筑面积4200平方米
设有消防泵,喷淋泵,稳压泵,普通电梯,这些设备是二级负荷吗?
我目前没有找到相关规范说是二级负荷。
室外灭火栓用水量25L/S,这点可以算是二级负荷吗?
免费打赏
zwd0791
2009年04月11日 10:13:41
2楼
七层旅馆高度肯定超过24米,但不会超过50米,属于2类高层建筑,根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50054第9.1.1条规定消防负荷应按2级负荷设计。但旅馆的负荷等级不仅和建筑物的高度有关,更重要的是首先要明确旅馆的星级。若4星及以上的旅馆,不管建筑物多高,都会有相当多的一级负荷,其消防负荷往往提高等级按1级负荷设计.