CECS183:2005《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程屋面》要求虹吸雨水系统采用的管材为HDPE专用排水管材管件,不能采用PE给水管材管件,其原因有以下两点:①PE给水管道管壁较厚,焊接熔瘤过大,会影响整个虹吸系统的有效压头,无法形成虹吸现象;②PE给水管道设计时通常只考虑承受正压的能力,而虹吸系统通常处于负压状态(管内负压可以达到0.8kg),因此PE给水管道没有经过特殊的工艺处理,无法承受虹吸过程中的管内负压,导致管道被吸瘪,无法排水(见下图)。
①PE给水管道管壁较厚,焊接熔瘤过大,会影响整个虹吸系统的有效压头,无法形成虹吸现象;
②PE给水管道设计时通常只考虑承受正压的能力,而虹吸系统通常处于负压状态(管内负压可以达到0.8kg),因此PE给水管道没有经过特殊的工艺处理,无法承受虹吸过程中的管内负压,导致管道被吸瘪,无法排水(见下图)。
基于以上两点,虹吸雨水系统必须采用通过负压检测的HDPE专用排水管道,才能保证系统安全。
参考标准:CECS 183:2005《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》
GB/T 13663-2000《给水用聚乙烯(PE)管材》
CJ/T 250-2007《建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管材及管件》