之前曾经发帖向大家请教,并在大家的推荐下看了人防图集(暖通),对系统有了大致的认识,但是还有一事不明,请大家帮忙?[ 本帖最后由 guolei2002 于 2009-4-9 17:31 编辑 ]
之前曾经发帖向大家请教,并在大家的推荐下看了人防图集(暖通),对系统有了大致的认识,但是还有一事不明,请大家帮忙?
[
本帖最后由 guolei2002 于 2009-4-9 17:31 编辑 ]
2楼
这个一个排风系统。
问题一:1#口部是否为人员进出口部?
问题二:按照排风方向与人员进出方向相反的原则,排风路径进入防毒通道后是什么方向?
回复
3楼
超压排气图集上说保证清洁区的气压,不是很理解图中的意思?
回复
4楼
首先,集气室一般是由于平时和战时合用管井,而战时是不允许室内清洁区直接向外开启洞口,封堵需要时间,为了实现平站的快速转换才设置的。同时也有利于平时的风管接管方便。
超压排气的打开方向,肯定是清洁区-->滤毒通道(同时是简易洗消间)-->消波设施-->管井
还有,超压排气不是靠排风机实现的。战时排风机是清洁通风时使用的。此时超压排气阀两边气压平衡,不会开启。滤毒通风时,战时排风机关闭,而送风机不停的送滤毒过的新风,室内压力超过一定的值,就会从超压排气阀排至滤毒通道(针对你的图纸,如果还有洗消间的话,应该是先经过洗消间,再经过滤毒通道)
回复
5楼
问题一:1#口部是否为人员进出口部?
问题二:按照排风方向与人员进出方向相反的原则,排风路径进入防毒通道后是什么方向?
一:1#口部怎么感觉这么小的?正常进出口应该是连通地上地下的楼梯啊
二:布管不需要遵循与人员进出方向相反的原则(消防排烟口的布置及气流方向才考虑),排风一般进入通过扩散室(这里是活门室),那个集气室一般用于平时使用(排风或进风)
回复
6楼
看了上图就知道超压排气活门的重锤、阀盘是位于人防清洁区内的
通过调整重锤的角度 实现超压自动排气至防毒通道,然后风通过截至防毒通道的排风管道排至扩散室,最后通过竖井排出,实现气流的流通,从而保证了防毒通道的气流流动,实现规范的最小换气次数的要求!
看看人防规范的排风原理图:
回复
7楼
十分感谢scofield.china 老师的热心讲解!
回复
8楼
十分感谢!是否可以理解为图中的集气室可能是平时排风时使用的,经集气室(方便接风管)排至室外。