氟利昂制冷压缩机的节流阀开大制冷剂的过冷度为什么会变大?
lianghaibin
2009年04月09日 13:05:27
只看楼主

氟利昂制冷压缩机的节流阀开大制冷剂的过冷度为什么会变大?

氟利昂制冷压缩机的节流阀开大制冷剂的过冷度为什么会变大?
免费打赏
wybbyw
2009年04月09日 20:11:43
2楼
请问有直接关系吗:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
lianghaibin
2009年04月10日 11:43:54
3楼
在做实验时只增大节流阀开度过冷度显示也跟着增大我不明白其中 的原因才来请教高手解答
回复
xxctjd
2009年04月30日 10:46:14
4楼
感觉,膨胀阀开启度大了,阀前后压差变小,流量大了,制冷量应该是大了,但是还是要考虑一下蒸发温度和蒸发面积,不要让压缩机出现“湿行程”。
回复
qq292015823
2012年12月12日 11:25:07
5楼
你把节流阀开大,负载也要增大才对。
回复
wybbyw
2012年12月13日 13:22:21
6楼
我在 冷库工程调试上做过实验,没有直接关系哦。
回复
kakou
2012年12月26日 19:44:13
7楼
个人认为你的冷凝压力高了,才使得过冷度增大了
回复

相关推荐

APP内打开