请教下地下车库通风问题!
baichi230
baichi230 Lv.2
2009年04月08日 21:25:31
来自于通风排烟
只看楼主

位于底下车库里面的锅炉房,空调机房,换热战,这3个能合用一个通风系统么?还是每个都设置1个送、排风系统?还有就是有个垃圾堆放间(具体垃圾,不晓的),库房,(不是汽车库)能合锅炉房等合用送风管道么 ?(他们和锅炉房的排风肯定是分开的,我问下送风。)

位于底下车库里面的锅炉房,空调机房,换热战,这3个能合用一个通风系统么?还是每个都设置1个送、排风系统?
还有就是有个垃圾堆放间(具体垃圾,不晓的),库房,(不是汽车库)能合锅炉房等合用送风管道么 ?(他们和锅炉房的排风肯定是分开的,我问下送风。)
免费打赏
dddddddgao
2009年04月08日 21:48:56
2楼
宜单独设置,不知道平面图布置成怎么样子,让人很难回答。
回复
blackeye
2009年04月09日 09:41:55
3楼
“燃油、燃气锅炉房应设置独立的通风系统”。请注意这是强条,是“应”,不是“宜”。其他房间的通风系统一般可以合用。
回复
csb_zlh520
2009年04月09日 11:01:59
4楼
还得考虑到防火分区的问题....
回复
hhbox
2009年04月09日 11:08:23
5楼
燃油、燃气锅炉房涉及到防爆和油路系统,要考虑事故排风系统,应独立设置。其它种情况通风只是为了除余热余湿,可以共用一套通风系统!