大家知道,新建的电厂,倒送厂用电是一个非常重要的,里程碑式的接点,直接关系到单体调试、分部试运和整组启动,属于整个电厂从挖地基开始到第一次并网整个电厂建设过程中,七项国家强制性安检项目之一。那么大家所在的电厂或者在建的电厂,设计上用的什么方式倒送厂用电的?启动/备用变压器?直接倒送?还是?请大家积极发言。
大家知道,新建的电厂,倒送厂用电是一个非常重要的,里程碑式的接点,直接关系到单体调试、分部试运和整组启动,属于整个电厂从挖地基开始到第一次并网整个电厂建设过程中,七项国家强制性安检项目之一。
那么大家所在的电厂或者在建的电厂,设计上用的什么方式倒送厂用电的?
启动/备用变压器?直接倒送?还是?
请大家积极发言。
2楼
大家对倒送厂用电有没有更好的方法?
回复
3楼
升压站-起备变-6(10)KV-厂用电~
回复
4楼
但是600MW机组有的并没有启备变,或者几台机组共用一台,那么这个启备变仅仅作为备用变压器用。比如湖南湘潭大唐电厂二期就没有启备变。
回复
5楼
不好意思,见过的都是小电厂。
一般先是找一路临时电源,母线带电,开关柜、单机、试运完成,控制系统、直流、UPS调通,
再启备变带电,再从备用段带载分步试运,
另外4楼的问题不太明白。
启备变本来就是几台机组公用一个,因为机组是一台一台逐步启动的。
没有启备变,发电机出口就应该设置断路器吧,启动完成用出口断路器并网再切换厂用电的。
回复
6楼
5楼说的对,没有启备变时,发电机出口有断路器,不过下半句是错误的,发电机出口设置断路器,就没有厂用电切换了。
回复
7楼
哈哈,是错了,只是发电机并网的事情了
回复
8楼
我们600MW机组有GIS,可送到启备变,再送到6KV厂用,也可通过主变到厂变--6KV厂用,断开发电机出口断路器啊
回复
9楼
一般都是从启备变!
回复
10楼
1.发电机有出口断路器或负荷开关时,提供备用厂用电的变压器通常叫高备变,倒送电可由升压变或高备变承担;
2.发电机没有出口断路器或负荷开关时,提供备用厂用电的变压器通常叫启备变,倒送电由启备变承担。
回复
11楼
各位大哥,小弟急需倒送电方案!
回复