取水泵站向水厂供水的输水管,长约7公里。由于沿途路线高程变化很大,从2.5m~67.5m。不知这样在管网的最高点也就是标高67.5m的地方有可能产生负压吗?因为水厂位置标高较低,大概30m左右。产生负压是不是不允许呢?
取水泵站向水厂供水的输水管,长约7公里。由于沿途路线高程变化很大,从2.5m~67.5m。
不知这样在管网的最高点也就是标高67.5m的地方有可能产生负压吗?因为水厂位置标高较低,大概30m左右。
产生负压是不是不允许呢?
2楼
会产生负压,所以输水管才需要在高点设置排气阀,以排除负压时析出的气体,避免产生气阻。
回复
3楼
嗯,根据水力学我也知道会产生负压,但现在就是不知输水管内产生负压是否允许?
还有这个排气阀,一般的排气阀管内部都是正压,那么在管道内部是负压的情况下也可以正常排气吗?
谢谢!
回复
4楼
排气阀在负压状态下可以排出气吗?
回复
5楼
室外给水设计规范
第5.0.14条 输水管道和配水管网应根据具体情况设置分段和分区检修的阀门。配水管网上的阀门间距,不应超过5个消火栓的布置长度。
在输水管道和配水管网隆起点和平直段的必要位置上,应装设排(进)气阀,低处应装设泄水阀。其数量和直径应通过计算确定。
回复
6楼
管道可以抵抗一定的负压,如果太高就比较麻烦,因此需要在管道的高点设排气阀,比较长的平直段也需要设置.气阀的选择也很重要,有些厂家的排气阀根本不排气
回复
7楼
是否允许出现负压可能与管材关系最密切,例如:玻璃钢管材一般情况下严禁出现负压,铸铁管等管材生产厂家一般会给出实验数据。楼主是不是需要计算一下负压值再选用管材?另外,排气阀在出现负压时应该是不工作的,空气在各种供水压力下都可以析出,负压时析出加快,停泵再启泵时,最高点的空气会较多,其实平时也会积气,用手动排气时比较明显。个人看法,不妥之处请大家指正!
回复
8楼
现在还是打算改方案了,因为管道中会出现负压。
通过高点处打算采用顶管方式,避免管道中产生负压……
回复
9楼
1、地形起伏的输水管线中产生负压是存在的 水泵停止运行的时候 容易在高点产生负压
2、排气阀的作用是在正压有空气的时候排气,在负压情况下排气阀进气,平衡压力。
3、设计时 长距离输水管线设计时 注意 排气阀的质量选择,水泵出水水锤消除装置的设置 在这就是避免水压线与地面线发生切割,尽量保持在最不利点水压线高于该点地面线5m以上。
回复
10楼
长距离输水管会产生负压,所以在设置排气阀时应选用既能排气又能进气性能的的排(进)气阀。
回复