请问大家铝线(2.5-25平方)接微断接头用不用处理?
请问大家铝线(2.5-25平方)接微断接头用不用处理?
2楼
最好最好是镀锡,我见过铝线直接接断路器氧化的现象。
特别严重
回复
3楼
铝芯线最好不要与微断直接连接,微断接线柱是铜的,铜铝交界处通电流后会产生电离作用,使接线处发热。
一定要接时,建议用I型铜端子涂锡套在铝线头上再进微断接线。
回复
4楼
非常感谢二位,不过在我们这电网改后用10平方铝线进户,几乎都是直接接微断的,微断的接线端子好像不是铜的。
回复
5楼
微断的接线端子大多是铁的
但是端子是铜镀银的
反正铝线接的时候一定要小心
氧化 发热 松动
回复
6楼
用铝铜接头,,,,,,,,,,,,,
回复