按设计规程和房间负荷(考虑间隙附加和户间传热及家具遮挡)得出管间距300mm就够了,可好多图纸管间距定为250mm,甚至200mm,是否太浪费了?
按设计规程和房间负荷(考虑间隙附加和户间传热及家具遮挡)得出管间距300mm就够了,可好多图纸管间距定为250mm,甚至200mm,是否太浪费了?
2楼
的确是这样,把自己的设计热负荷等各项数据计算准确些就够了,相信自己。
回复
3楼
设计人员在计算时要考虑温度保障,在北方地区由于温度过低或楼房外墙没有按规定达到标准,这时管间距就相应减小,这是设计人员采用系数大小的问题,也是因人而异的问题。
回复
4楼
有了该房间的热负荷,是如何得出管间距的呀?
回复
5楼
大家有没有考虑一个问题,按照热负荷算出来的间距铺设地热管会不会造成有的房间过热,有的房间达不到供热需求呢?
回复
6楼
把热负荷计算准确一点,是多少就是多少,不要取得那么保守,真是浪费,更提高不了自己的设计水品。
回复
7楼
管间距也与设计供回水温度有关呀,一般采用水源热泵供地板采暖间距要比市政热网供的小,因为水源热泵机组出水温度相对较低
回复