家庭用卫生间,洗手盆,马桶,地漏,浴池一字排列,当马桶冲水时,地漏就会有水喷出,洗手盆,浴池排水不会喷,天台的透气管完好!!管道没有堵塞!需要说明的上一地产在施工时在通往主排水管处加装,存水弯!!请各位帮忙!!!

家庭用卫生间,洗手盆,马桶,地漏,浴池一字排列,当马桶冲水时,地漏就会有水喷出,洗手盆,浴池排水不会喷,天台的透气管完好!!管道没有堵塞!需要说明的上一地产在施工时在通往主排水管处加装,存水弯!!请各位帮忙!!!
免费打赏
hjw965
2005年04月27日 21:35:59
2楼
地产在施工时在通往主排水管处加装,存水弯!!---问题所在
回复
wankcqh
2005年04月27日 21:41:40
3楼
是呀不过现在怎么解决??谢谢!!
回复
wankcqh
2005年04月27日 21:43:41
4楼
我打算在存水弯顶部,开口加装排气管,气管高于器具高度行吗?
回复
hjw965
2005年04月27日 21:53:11
5楼
在存水弯前开口加装排气管,气管高于器具高度15公分
回复
wankcqh
2005年04月27日 21:55:34
6楼
谢谢!!!
回复
黑面神猴
2005年04月27日 22:23:51
7楼
那样的话,会不会破坏水封呀???
回复
xiaoqie
2005年04月27日 23:47:32
8楼
地漏离马桶排水管太近了,造成马桶地漏间形成很短的‘连通管’,马桶瞬时冲水压力很大,在那么大冲力下,按照连通器液位平衡原理,地漏处会有水喷出。
回复
applan
2005年04月28日 08:55:57
9楼
不清楚建筑单体的具体情况,说两点看法吧。
1、改装排水管道,去掉通往主排水管处的存水弯,纯属多余;
2、通往主排水管处的存水弯与地漏间加通气管(和环形通气管类似,看着做法应该是个多层建筑,没有通气管的话就用1了)。
回复
hlr0201
2005年04月28日 10:58:43
10楼
有以下几点看法供参考:
1、问题不在存水弯,如果是主管上存水弯有问题,浴盆同样会冒水。
2、地漏若在马桶的下游,一般情况是产生负压抽吸,而不是正压喷溅。
3、排水主横管管径有点细,或是横管的坡度不够。
4、地漏与浴盆之间有堵的可能,如头发等等
回复
wgnt
2005年04月28日 11:15:13
11楼
朋友,有个简单的办法:现在市面上已经有一种叫“防溢地漏”的产品,PVC材质的,很不错哦!更换就OK了!(原理类似于止回阀)
回复