TN-C和TN-C-S设计问题?
okfq
okfq Lv.2
2005年04月27日 20:52:21
只看楼主

1、小区内箱变采用中性线直接接地,变压器低压侧PE、N排独立分开。2、由于变压器至各小区住宅楼距离比较远,中间采用分支开关箱,供电顺序为箱变-分支开关箱-住宅楼总箱。3、如果采用TN-C-S方式供电,那么分支开关箱的进线、出线电缆是用4芯还是5芯?

1、小区内箱变采用中性线直接接地,变压器低压侧PE、N排独立分开。
2、由于变压器至各小区住宅楼距离比较远,中间采用分支开关箱,供电顺序为箱变-分支开关箱-住宅楼总箱。
3、如果采用TN-C-S方式供电,那么分支开关箱的进线、出线电缆是用4芯还是5芯?
免费打赏
雨过天晴
2005年04月27日 21:46:20
2楼
4芯。
回复
王若男
2005年04月27日 21:50:50
3楼
分支开关箱的进线、出线电缆是用4芯就可以了!到楼内后再变成五芯。规范中是可以允许这么做的!当然你也可以用五线呀!
回复
okfq
2005年04月27日 22:27:31
4楼
那么再请教一下在分支开关箱中的箱体以及电缆的铠装钢带是否是接PEN保护呢?在线等候!
回复
okfq
2005年04月27日 22:46:05
5楼
在分支箱中PEN是否要做重复接地?要做的话接线顺序应该是从人工接地体上引接地线到PEN铜排上,然后箱体和电缆钢带接地线也接到PEN铜排上,对吗?
回复
okfq
2005年04月27日 23:06:01
6楼
由于变压器至各小区住宅楼距离比较远,中间采用分支开关箱,供电顺序为箱变-分支开关箱-住宅楼总箱。谁能为我设计一个接地系统?分支箱和住宅楼分别采用什么接地方式?
回复
enjoy82
2007年12月17日 10:29:44
7楼


我也很想知道,请问,楼主解决了没?