百级洁净室讨论
gzcarl
gzcarl Lv.7
2005年04月27日 18:12:46
只看楼主

我们做百级洁净室一般是采用MAU+FFU形式,但是这样对于层高矮的建筑来说,噪音很大,各位有什么好的办法?

我们做百级洁净室一般是采用MAU+FFU形式,但是这样对于层高矮的建筑来说,噪音很大,各位有什么好的办法?
免费打赏
jswgq-55
2005年04月28日 09:37:38
2楼
能否选用低噪声风机、降低管道风速。
回复
liulovelb
2005年04月28日 13:50:21
3楼
MAU系统风管应该很少吧,噪声是从那儿来的呢?
回复
gzcarl
2005年04月28日 13:54:36
4楼
FFU声音很大啊
回复
xyzjm12
2005年04月28日 14:51:22
5楼
噪音主要来自FFU的风机,MAU系统风管主要是补充新风,风管设计得当的话不可能有太大的噪音。
且FFU产生噪音,导致室内噪音过大,这应该与层高没多大关系吧?就算你做Class 100的C/R ,此楼层的高度较矮,C/R之吊顶高度你总应该保证吧,你要缩矮的也应该是技术夹层的高度;而FFU也是装在技术夹层中的,其高矮与噪音应没多大关系
回复
gzcarl
2005年04月28日 16:04:57
6楼
用AHU+HEPA方式做应该好一点
回复
luizs@co163
2005年04月29日 11:52:03
7楼
重点是降低FFU的噪音,措施就是选用低噪音的风机.
这你得看噪音曲线是哪种,是65,60还是再往下的标准.
好像是风机的叶片数量与噪音也有关系,还要看选用风机的八音频下对应的噪音是否全部符合对应的噪音曲线.
这样的选用下才可以.
选错了,当然会是噪音很大啦!
回复
zht2004
2005年04月29日 21:20:41
8楼
同意7F的观点

对6F的观点持否定意见, 普遍认为MAU+FFU做100级比AHU+HEPA好
回复
wjzhang_031
2005年04月29日 22:12:13
9楼
对,现在很多业主1000级都要求FFU了

更过分的是10000级的都用FFU,人家就要求做FFU,说方便将来改造,明摆着造价高啊
回复
xyzjm12
2005年04月30日 16:09:09
10楼
呵呵,我倒还没遇到10K要求用FFU的
我好反对100级用AHU+HEPA
回复

相关推荐