求教:总配线架(MDF)至楼层配线架(IDF)用什么线?
求教:总配线架(MDF)至楼层配线架(IDF)用什么线?
2楼
小于90米,数据用5(超5类),否则光纤;语音3类电缆即可。
回复
3楼
一五层办公楼,MDF放一层,2-5层各放一个IDF,每个IDF出20个数据线,那是不是从MDF到二层IDF就得要80根网线,如果再加上电话,那线差不多得160根。
如果在长度上都超不过90米,且没有电井(多层没必要设置),那这么多线怎么布置呢?可不可以多根穿一根较大的钢管,比如20根穿一根SC40钢管?
请高手指教?
回复
4楼
楼上知道楼层配线架和转接点的区别吗?所谓楼层配线架就是这个地方会有楼层交换机的.20个点选一个24口交换机,MDF拉来1根5类(超5类)做主干就行了.看看综合布线设计规范.按你那样直配的还要楼层配线架做什么?做转接吗?规范规定15米内不准做转接的.2层楼有个IDF那么2层到一层怎么算也不会超过15米吧.
另语音也是做主干的,没有人跟你那么做语音和数据都是MDF直配到楼层配线架的.主干计算详见综合布线设计规范.
回复
5楼
eman真是个好人。谢谢,谢谢!
语音也用一根5类(超5类)做主干?还是用一根大对数电缆?如果用大对数电缆,那2楼的IDF是不是又成“转接”了?
回复
6楼
语音就是转接的,但主干按每个点2芯算,而楼层语音配线架的大小要按主干对数+水平出线对数计算。水平出线的对数一个点要按8芯算。也就是所一层就只有个点的话那么这一层的语音配线架最小要选10对的,当然我只是举例并没有10对的配线架。
回复
7楼
住宅每户按2对计算然后打8折计算主干。规范规定每户要求有2对外线进户但没说必须保证主干按2对陪,所以打个折考虑80%的人有需求装2部电话即可。
回复
8楼
eman:
对于综合布线,你看我这样理解对不对?
从市政埋一根光缆和大对数电缆(分别做数据和语音)至MDF箱,从MDF箱用5类(超5类)UTP和大对数电缆至IDF,从IDF箱用5类UTP和3类UTP至用户多媒体箱,从多媒体箱用2根5类(超5类)UTP穿一根管至使用点。
前面用3类线,后面用5类线,有些不合适,你在坛子里好象有论述,说这是非严格意义上的综合布线,我记不住是在哪个帖子里了。
eman,你说我这样理解综合布线对不对?谢谢吆!
回复
9楼
MDF之前不属于业主和设计的范畴.MDF到IDF数据应该是光缆或每个楼层配线架2根5类线,一根用一根备用.语音应该是3类大对数从MDF到IDF.水平子系统全部用5类或超5类4对屏蔽或非屏蔽线.
每户放2根5类线到信息箱,一根做数据用8芯,另一根8芯做2个外线电话.
回复
10楼
解释的很详细。学习、研究
回复
11楼
谢谢EMAN,我想问一个问题,综合布线,当中的语音的五类线按规范是不是只能接一个语音点,不然的话是不是不符合布线的规范
回复