2楼
需要声明:你说的氧化渣是冷媒管到内部的吗?
如果是,施工质量极差,这个系统存在烧毁压缩机的特大隐患。如果已经封闭、真空干燥、充冷媒了,那没什么招了。
规范施工充氮气焊接,不应有氧化渣的,封闭前高压氮气吹到吧……
回复
3楼
焊接的时候哥们干什么去了?
氮气吹扫你做了吗?
回复
4楼
控制在事前
回复
5楼
没救了, 施工的时候不吹氮气。 现在什么都晚了。
回复
6楼
如何你是施工方,你就等着给人罚款吧!
回复
7楼
施工问题,以前没有做过吗?拆掉买新管重新焊把
回复
8楼
请使用高压氮气反复冲洗
将管道逐段断开,冲洗。连接后保压。
回复
9楼
:victory: :victory:
看来真长知识呀
谢谢:handshake :handshake
回复
10楼
又见悲剧......不知还有救没
回复
11楼
李双双死了男人——没希望(喜旺)了
回复