电气设备的远方/就地切换开关应布置在哪里?
chengboxxp
chengboxxp Lv.2
2005年04月27日 16:28:07
来自于电站工程
只看楼主

本人做电厂二次设计,采用DCS控制时须在电气设备设远方/就地切换开关。但如果保护与设备不在一处时,切换开关设置在那里更合适?本人察看过多个设计院的图纸,结果各不相同,本人倾向于切换开关和操作箱布置在一处。

本人做电厂二次设计,采用DCS控制时须在电气设备设远方/就地切换开关。但如果保护与设备不在一处时,切换开关设置在那里更合适?本人察看过多个设计院的图纸,结果各不相同,本人倾向于切换开关和操作箱布置在一处。
免费打赏
dqgzsh
2005年04月27日 16:38:57
2楼
确实是在哪里都有的,我认为要看电厂的操作制度(有的时候也看设计人的理念)。

放在操作箱,对运行人员不能进入配电间是合理的。

放在配电屏,对平时变化运行方式少比较合适。

设计应该满足电厂的需要,以人为本,

但规范没有明确要求的,就是怎么做都是对的。
回复
lizhenbao_jinan
2005年04月28日 08:06:21
3楼
同意二楼的说法,我建过的电厂一般是这样:
一、有就地控制箱的,转换开关在就地控制箱。比如盘车电机、凝结水泵(小电厂400V)、捞渣机、给煤机等
二、没有就地控制箱,电源直接从配电室引至用电设备的,转换开关都在配电室的。比如送风机、一次风机、二次风机、引风机、密封风机、给水泵等
三、转换开关不是在就地,就是在配电室。
以上是个人看法,仅供参考。
回复
dqgzsh
2005年04月28日 13:17:10
4楼
同意三楼的观点,补充一下;

老式的控制台控制,转换开关也有放在控制台的,
现在DCS的,基本都放在配电室PC或就地MCC盘上。

化工企业据说都是在就地的。认为那样运行处理问题方便。
回复
lizhenbao_jinan
2005年04月28日 15:35:40
5楼
4楼说的转换开关在主控室控制台的,我也干过,大多是小电厂,现在多数都淘汰了
回复
zzncut
2005年04月28日 16:05:43
6楼
我见过的化工企业设计,切换开关都在就地,DCS会接受一个切换的信号。
电厂的可能就要根据业主要求了,个别可能需要有DCS控制的切换。
回复
jiangzebin
2005年05月08日 19:42:12
7楼
我现在在放在配电屏上,斑竹说的是
回复
ykxzj
2005年05月09日 00:06:33
8楼
我放在高压开关柜上台阶
回复
mychongqing
2005年05月09日 08:47:44
9楼
认同3楼的意见!

我个人认为应放在就地操作箱(柜)上,如巡视时需要事故停机可直接进行切换.
回复
routerduo
2005年05月09日 10:51:06
10楼
一般放在配电屏
有些排水泵电动机切换就放在就地控制箱
主要是为了运行检修方便
回复
lhcxxg
2005年05月10日 13:06:51
11楼
我们现在做的是放在就地操作箱,因为就地操作按钮都在就地操作箱里,想就地操作只能是在就地操作箱上,所以切换开关还是应放到就地,如果放到配电盘上,就地操作时还应到配电盘上操作切换开关,然后在在就地箱操作,我感觉比较麻烦。如果没有就地操作箱那就应放到配电盘上。
回复

相关推荐

APP内打开