住宅的入户花园和电梯前室板厚一般取100mm还是120mm,有什么特殊的要求要特别做厚么?
住宅的入户花园和电梯前室板厚一般取100mm还是120mm,有什么特殊的要求要特别做厚么?
2楼
刚做的高层,入户花园和电梯前室我们都做的100厚
回复
3楼
没特别的要求,强度、裂缝、挠度,全部算够,校对砼规中最小厚度,校对建筑防火规范中的防火时间,校对住宅规范中隔声要求,校对结构水平地震力传递时的楼板水平抗剪(就是说附近又没有开洞口导致在这附近的整个楼层楼板宽度减少太多),完成上面的计算跟校对,,over~
回复
4楼
电梯前室我们一般做120厚,入户花园做100厚。
回复
5楼
3楼同志考虑得比较周全^_^
高层电梯井筒处,由于各种设备管井削弱楼板,常常又有刚度较大的核心筒,为了能有效的传递剪力使各构件协同工作,可酌情加厚,比如我们常用120;对于入户花园,则无明确规定,满足各种计算就行。
回复
6楼
除了解决传力外,此处线管也较密集,所以板需要加强,一般我们做120厚:victory: