电源进线应该采用哪种接法
alalaodao
alalaodao Lv.3
2009年04月05日 22:22:29
只看楼主

如图,共20多个电机,每个电机相距5米左右,请问应采用哪种接法

如图,共20多个电机,每个电机相距5米左右,请问应采用哪种接法

Image00000.jpg

免费打赏
didaodongbei
2009年04月06日 10:37:59
2楼
我建议:
用第二种,方便施工;故障排查与检修也都比第一种方便,还有就是节省材料。
我们现在施工中接灯是同样的道理的。
回复
xuxianjie
2009年04月06日 22:53:04
3楼
我常见的不远用第一种的居多
1 不会发生上口短接端子过大虚接问题
2 前方开关上端影响后方
回复
kukuspace
2009年04月08日 09:44:06
4楼
用第一种,故障影响小。
回复
星湖
2009年04月08日 09:54:55
5楼
学习中。。。。。。。。
回复
smj59418
2009年04月08日 10:54:44
6楼
用第一种方法,这样在检修和排障上相对比较方便
回复
jingtx
2009年04月08日 12:23:59
7楼
第一种方法可靠性高,
回复
爱芳的日子
2009年04月09日 10:15:27
8楼
第一种的母线载流量好确定,进电机的线可以用相同截面积的线。
第二种就有点那个了。。。。
回复

相关推荐