规范中在进行配置压区钢筋的抗弯构建计算时,认为X>=2as时认为压区钢筋能够达到其极限压应力,这个2不知道从何而来?看了好多本书都没有解答。不知道有没有高人能够解释下。我觉得是不是认为钢筋的极限压应变是混凝土极限压应变的一半,所以边缘混凝土达到其压应力极限时,应变为混凝土的极限压应变,压区钢筋至少在压区混凝土一半位置以上,这样就可以保证压区钢筋的压应变为混凝土极限压应变的一半以上??
规范中在进行配置压区钢筋的抗弯构建计算时,认为X>=2as时认为压区
钢筋能够达到其极限压应力,这个2不知道从何而来?看了好多本书都没有解答。
不知道有没有高人能够解释下。
我觉得是不是认为钢筋的极限压应变是混凝土极限压应变的一半,所以边缘混凝土
达到其压应力极限时,应变为混凝土的极限压应变,压区钢筋至少在压区混凝土
一半位置以上,这样就可以保证压区钢筋的压应变为混凝土极限压应变的一半以上??
2楼
这个问题我也不明白,有没有高手能解答一下
回复
3楼
顶下,希望明天能有高人来解答。也可能是个很弱智的问题。不要见笑。本人不是
搞混凝土结构的,学的不好,今天琢磨点别的问题就把这个概念搞糊涂了。绕进去了。
回复
4楼
首先要纠正一下你的认识错误。屈服强度和极限强度。是受压钢筋屈服,采用屈服强度而不是极限强度。
再解释你的问题:从钢筋应变考虑是对的,担不是线性的一半关系。根据平截面假定,当等效矩形应力图形高度x为受压区保护层厚度的2倍时,即使C8O砼,(极限压应变为0.003),受压钢筋的应变(无论是二级还是三级钢)都可以使其压应力达到屈服强度,也就是说,可以保证受压钢筋屈服。更不用说低等级砼的极限压应变更大,更容易达到了。
从含义上讲,也就是,受压钢筋的位置不低于等效矩形受压应力图形的重心,当钢筋离中和轴太近,也就是不满足那个式子,则受压钢筋应变较小,抑制其达不到屈服强度,也就不能用fy‘了。
回复
5楼
另外 提醒一下,注意 砼单轴轴心受压的本构关系。5个特征点 其中对于峰值点对应的应变为峰值应变,对应的应力为fc 我国采用的应力应变曲线经过峰值后为平直段,极限应变即为假定维持fc不变,而应变从峰值应变迅速扩大为极限应变,当砼受压区达到其极限压应变,也就宣告破坏了。
回复
6楼
楼上说的我都知道,就是想知道为什么是2?3行不行?钢筋离中和轴太近,那么多近就不满足了,多远才满足??我关键是想知道这个2 的来历??
回复
7楼
应变公式会不会推? 公式打不上来,所以我在上面只能用语言表述。 钢筋应变推出来后,只和砼的极限压应变,比达1 、X以及as'有关 , 假设用C8O砼(极限压应变最小的),在取2倍的时候,可与算出钢筋压应变为0.00189 这个应变对于二三级钢都能使其屈服。C8O能满足,低等级砼(极限压应变大)更能满足了。取3倍 更可以,因为取3表示钢筋的位置离受压重心更远了.但取2以下就不行,物理意义上就表示,钢筋离受压重心较近,算出来的钢筋压应变使其难达到屈服。我用文字给你打一下公式的最终式
钢筋压应变=(1-0.5*比达1)*砼极限压应变 0.5就是那个1/2 把as'=1/2X 带进去的变换 你如果代入1/3(也就是表示3倍)应变算出来更大,更可以 比达1 是矩形等效应力图形系数,只和砼应力应变曲线形状有关 比达1=受压区高度X/中和轴高度XC 对于同一等级砼为一定值。
所以应用的条件是大于等于2倍 3当然可以 但是小于2 就不能保证了 除非你自己算一下,看是否屈服。
[
本帖最后由 yy_1314 于 2009-4-7 11:13 编辑 ]
回复
8楼
谢谢!钢筋压应变达到多少时达到屈服是个关键问题,这个数值好像没有哪里提到过。我翻了很多版本的书和规范,连钢筋规范中都没有具体的提到这个数值。所以我觉得2应该是个概念数值。所以就像问问2是不是理论算出来的,有没有具体的数值。就想问问这个。
[
本帖最后由 heikeyang 于 2009-4-8 16:31 编辑 ]
回复
9楼
一个好无意义的问题不要讨论了,平截面假定本身就是个大简化,这样的问题不要深究,知道怎么用就行。你有这个精力的话可以研究一下怎么算混凝土算的准,规范是解决不了的,看用么软化本构来描述混凝土的压碎或拉断,钢筋和混凝土属于粘结接触的关系,不在一个系统,是个接触问题。
回复
10楼
参考 钢筋受压应力应变曲线
回复
11楼
谢谢,学习了:handshake :handshake :handshake
回复