在浪涌保护前加空开或熔断器不会当雷击时大电流不能通过吗?
在浪涌保护前加空开或熔断器不会当雷击时大电流不能通过吗?
2楼
这个问题被无数个人问了无数遍
第一:便于SPD检修
第二:防止避雷器老化失效后对地短路造成事故。
回复
3楼
这个问题被无数个人问了无数遍
第一:便于SPD检修
第二:防止避雷器老化失效后对地短路造成事故。
:handshake 可还有无数个新人没明白,感谢2楼的耐心解答:time:
回复
4楼
:lol :lol :lol :lol
回复
5楼
:victory: 受益哦 我也是新手
回复
6楼
如果熔断器将电涌保护器隔离开了,那么后面的被保护电器不就失去保护了吗?
回复
7楼
响应时间不是一个级别的,spd的响应时间是ns级别的
回复
8楼
受益哦,感谢2楼的耐心解.
回复
9楼
所以,选前端的熔断装置大小很重要
1、选大了,比前面主路的断路器等还大话,实现不了短路时跳断支路的功能。
2、选小了,电涌通过时,前端熔断会有可能遭受损坏。:lol :lol
回复
10楼
支持一下楼上的热心人,谢谢。