为什么在浪涌保护前加空开或熔断器
设计李木子
2009年04月05日 16:22:43
来自于防雷减灾
只看楼主

在浪涌保护前加空开或熔断器不会当雷击时大电流不能通过吗?

在浪涌保护前加空开或熔断器不会当雷击时大电流不能通过吗?
免费打赏
amdintel
2009年04月07日 13:40:25
2楼
这个问题被无数个人问了无数遍
第一:便于SPD检修
第二:防止避雷器老化失效后对地短路造成事故。
回复
lfm19801013
2009年04月08日 10:33:55
3楼
这个问题被无数个人问了无数遍
第一:便于SPD检修
第二:防止避雷器老化失效后对地短路造成事故。
:handshake 可还有无数个新人没明白,感谢2楼的耐心解答:time:
回复
leisheng31
2009年04月09日 10:39:02
4楼
:lol :lol :lol :lol
回复
zjq555
2009年04月09日 11:00:12
5楼
:victory: 受益哦 我也是新手
回复
lvwei0902
2009年04月10日 11:37:44
6楼
如果熔断器将电涌保护器隔离开了,那么后面的被保护电器不就失去保护了吗?
回复
mdq333
2009年04月13日 09:56:03
7楼
响应时间不是一个级别的,spd的响应时间是ns级别的
回复
jianglp_78
2009年04月14日 16:16:10
8楼
受益哦,感谢2楼的耐心解.
回复
les-bocc
2009年04月21日 17:23:12
9楼
所以,选前端的熔断装置大小很重要
1、选大了,比前面主路的断路器等还大话,实现不了短路时跳断支路的功能。
2、选小了,电涌通过时,前端熔断会有可能遭受损坏。:lol :lol
回复
zcliang_007
2009年05月23日 22:59:41
10楼
支持一下楼上的热心人,谢谢。
回复