求助有关电动机的问题
xzz-1983
xzz-1983 Lv.2
2009年04月05日 12:01:16
只看楼主

小弟新到一家电气公司打工,我只会点cad对电气一点也不懂,老板给了我个任务让我做一个启动电动机的配置方案.请各位大哥帮帮忙啊.电动机是3.7KW我该配多大的断路器才合理啊还有接触器和热继电器,热继电器和电动机之间好象还有个隔离开关的符号我在网上查到的.

小弟新到一家电气公司打工,我只会点cad对电气一点也不懂,老板给了我个任务让我做一个启动电动机的配置方案.请各位大哥帮帮忙啊.电动机是3.7KW我该配多大的断路器才合理啊还有接触器和热继电器,热继电器和电动机之间好象还有个隔离开关的符号我在网上查到的.
免费打赏
爱芳的日子
2009年04月05日 17:00:50
2楼
隔离开关—断路器—接触器—热继电器
3.7KW大概等于10A
选择D16A的断路器CJX1810的接触器,热继电器就看你的负荷自己整定了。
回复
xzz-1983
2009年04月05日 17:36:18
3楼
谢谢版主:call:
回复
dz5688
2009年04月05日 21:38:36
4楼
去找下标准图集啊,上面有。
回复
xuxianjie
2009年04月06日 23:17:35
5楼
我觉的小电流的用电机起动器比较合适