1.线路长900米,BLV185平方的铝线,线路接头较多,接头用交叉缠绕法,不会出现问题,导线有断股,不是很多,而且非标线.2.负载为一设备,电机75KW,星三角起动,空载起动,起动电流电流表计数200多安,起动时间8S,设备是冲击性的,3.第一次使用的时候,起动时电压330V左右,空载电压380,一工作电压降到320V,系统电压440V.一直能工作.4.第二次使用时,起动时电压降到220V,星转三角时接触器跳火,不能起动,系统电压400V,压降达180V,检查线路基本没啥问题,后来在线路出线上又并了3根185平方的铝线250米,没有什么效果,又在设备处加了3个30千乏的电容,空载电压480V,电机一起动原成了220V,请大家解答一下.
1.线路长900米,BLV185平方的铝线,线路接头较多,接头用交叉缠绕法,不会出现问题,导线有断股,不是很多,而且非标线.
2.负载为一设备,电机75KW,星三角起动,空载起动,起动电流电流表计数200多安,起动时间8S,设备是冲击性的,
3.第一次使用的时候,起动时电压330V左右,空载电压380,一工作电压降到320V,系统电压440V.一直能工作.
4.第二次使用时,起动时电压降到220V,星转三角时接触器跳火,不能起动,系统电压400V,压降达180V,检查线路基本没啥问题,后来在线路出线上又并了3根185平方的铝线250米,没有什么效果,又在设备处加了3个30千乏的电容,空载电压480V,电机一起动原成了220V,请大家解答一下.
S=PL/CΔU%
式中
S——导线面积mm2
P——有功功率,kW;
L——输送距离,m;
C——电压损失系数。
系数C可选择:三相四线制供电且各相负荷均匀时,铜导线为85,铝导线为50;单相220V供电时,铜导线为14,铝导线为8.3
谁知道这个公式的来源?
谁有导线阻抗的计算公式???????
[
本帖最后由 jingtx 于 2009-4-6 17:39 编辑 ]
2楼
900米太远了,应该10KV供电了吧
回复
3楼
算下负荷力矩看看线径是否过小...压降不允许低于5%....
回复
4楼
都没人会吗?:( :( :(
回复
5楼
供电变压器容量是多大滴呀?阻抗(?)%哇?
如果供电变压器容量太小,就没得救聊。
回复
6楼
u%=T/C.A=900X75/46.2/185=7.9>5 即压降大于5%,不满足电压降条件.
回复
7楼
已知条件
线路种类:三相平衡负荷线路
负荷情况:终端负荷用电流矩(A.km)
线路名称:三相380V导线的电压损失
型号或种类:铝芯 截面(mm2):185
电阻(Ω/km):0.183 感抗(Ω/km):0.209 电压(kV):0.38
负荷计算电流I(A)=150
线路长度l(km)=0.9
功率因数cosφ=0.75
计算公式和过程
SINφ=(1-0.752 )0.5 =0.661438
Δu(%)
=1.732(R' COSφ+X' SINφ)IL/10Un
=1.732*(0.183*0.75+0.209*0.661438)*150*0.9/(10*0.38)
=16.951
计算结果
线路电压损失Δu(%)=16.951
回复
8楼
6楼和7楼计算的结果怎么不一样呀,变压器是630KVA的
回复
9楼
来学习的 !!!!!!!!!!!!
回复
10楼
(温度20时铜线的电阻率ρ=0.0172,内铝线ρ=0.0283)
1电线电阻:R=0.0175(铜线)*L*1.7/S,或R=0.0283(铝线)*L*1.7/S;
2、线损=I*电线电压降*1.732*功率因素。
3、电线电压降=I*R=(用电功率/380/1.732/功率因素)*R;
可以得到【一根导线】电压降多少了-----2倍就是两根导线总电压降
4、线路压降的计算(构成回路为2根线):U=2RI。。。
低压线路造成压降的三个原因:
一是电线路过长,二是度线截面偏小,三是负载电流偏大。
回复
11楼
你这个跟电压降没有关系,首先确定星三角接入电机的接线方法正不正确,你这个电压肯定是接线柱没接对,U1V1W1----U2V2W2,不会接打电话问电机厂家。