关于PC段习惯做法~
lllmmmxxx
lllmmmxxx Lv.4
2005年04月27日 11:37:38
来自于电站工程
只看楼主

规程要求75KW电机上PC段框架,你怎么作的?多大电流的MCC回路你会设计到框架回路?对于MCC回路~你的电流互感器是按2/3的原则选的吗?

规程要求75KW电机上PC段框架,你怎么作的?

多大电流的MCC回路你会设计到框架回路?

对于MCC回路~你的电流互感器是按2/3的原则选的吗?
免费打赏
dqgzsh
2005年04月27日 16:30:12
2楼
1、规范规定75kW上PC,应该是从启动配合,从电缆选择等各方面经济技术比较后的结果,我们是按照规范执行的。但是不必要非得框架吧。

2、MCC容量基本控制在200A以下,配出没有框架的问题。

3、MCC CT选择?没明白什么意思?
回复
lizhenbao_jinan
2005年04月28日 08:10:16
3楼
MCC和容量为75kW及以上的电动机由PC供电,75kW以下的电动机由MCC供电,成对的电动机分别由对应的PC和MCC供电。
你其它的问题,是不是没写清楚?
回复
lllmmmxxx
2005年04月28日 08:44:07
4楼
呵呵!看来大家都是按规范来的!我们单位自己的规定,到55KW就要上框架了~

呵呵,MCC 200A?这么小啊?

呵呵,我是想问你们在作PC时,MCC回路的CT促退是按什么原则选的?
回复
lizhenbao_jinan
2005年04月28日 08:52:53
5楼
电流互感器是按2/3的原则选的。
回复
dqgzsh
2005年04月28日 13:23:09
6楼


55kW上框架也是可以的,框架毕竟保护比较完善,可以省去电机保护器了,
但是框架基本上630,0.4的整定,最小在250,55kW就算110,怎么保护啊?

电流互感器是按照2/3的原则在选的。
回复
lllmmmxxx
2005年04月28日 16:39:36
7楼


250?110???不考虑起动电流吗?



回复
lllmmmxxx
2005年04月28日 16:42:15
8楼
之所以要MCC原因是:1、就地操作频繁。2、比较重要的负荷。

第一次听说~

毕竟MCC是不间断电源,有后备柴油发电机供电。

第一次听说~
回复
lllmmmxxx
2005年04月28日 17:11:40
9楼
楼上的~别激动~我真的是第一次听说~

不好意思,就我所知道~只有事故保安段的负荷的后备电源才是柴油发电机。

MCC只接三级负荷的时候就可以一个电源进线,当有二级负荷的时候采用双电源供电~也只是用PC
A。B段上引接的俩个回路~

后面两个问题也第一次听人这么问~~~
回复
dqgzsh
2005年05月01日 11:05:42
10楼
250?110???不考虑起动电流吗?

启动电流?说的都是额定、整定啊,启动是靠5倍、10倍的脱扣躲开的呀,

不对吗?请指教。
回复
xjwht
2005年05月25日 16:13:59
11楼
按照规范规定:MCC、Ⅰ类电动机和75kW及以上的Ⅱ、Ⅲ类电动机由PC供电,75kW以下的Ⅱ、Ⅲ类电动机由MCC供电,容量为5.5kW以下的Ⅰ类电动机,如有2台,且互为备用时,可以由PC不同段上供电的MCC供电。
至于用框架的问题:可以根据不同情况来定,我知道有的设计院做的工程,150kW及以上的电动机才用框架,MCC回路300A以上才用框架(但塑壳要用电子脱扣器)毕竟框架的额定电流比较大75kW~150kW之间的电动机的电流不好整定,而且框架比塑壳贵很多,占用开关柜的高度大一些。
回复