◆紧急求助:关于三级钢代换一、二级钢的问题?◆
酒后是街长
2009年04月04日 15:45:03
只看楼主

公司下一批船的钢筋都是三级钢了,原图纸钢筋都是一级和二级的。梁和板主筋我都是等强度代换,即As*210/360=As'(As*300/360=As'),现在问题是梁的箍筋怎么代换啊?我是这样换的:8@100/200(2)=6@100/200(2), 根据这个:360*28.3*200/(210*28.3)=192mm,取190mm不好看,所以就取200,没什么问题吧?梁宽200居多,配筋率应该符合。

公司下一批船的钢筋都是三级钢了,原图纸钢筋都是一级和二级的。梁和板主筋我都是等强度代换,即As*210/360=As'(As*300/360=As'),现在问题是梁的箍筋怎么代换啊?
我是这样换的:8@100/200(2)=6@100/200(2), 根据这个:360*28.3*200/(210*28.3)=192mm,取190mm不好看,所以就取200,没什么问题吧?梁宽200居多,配筋率应该符合。

柱子是小偏压,等面积代换,是不是把一、二级钢筋符号改成三级钢符号就完了?三级钢比二级钢贵,如果这样的话,省不了多少呀,柱子的钢筋占了整栋楼钢筋的四分之一呢,柱子有没有别的方法代换???

听人说二级钢换成三级钢,在梁板上才体现出节约,我见也没节约多少啊。公司还有六十多栋15层的住宅楼,钢筋全换成三级钢的话能省很多一

[ 本帖最后由 fenghanhai 于 2009-4-9 01:28 编辑 ]
免费打赏
天柱
2009年04月04日 19:38:18
2楼
梁的箍筋,8@100/200(2),换成三级钢之后我都取6@100/200(2),
要算下配箍率!
回复
酒后是街长
2009年04月04日 22:16:31
3楼
配筋率应该满足, 梁宽全都是200mm,刚刚从地梁开始代换~
回复
酒后是街长
2009年04月06日 15:26:34
4楼
有没有人帮忙看一下呀?:(
回复
hitman888
2009年04月08日 10:21:10
5楼
不知道你考虑钢筋采购了么。。。。。,箍筋用3级钢似乎有点不妥吧,我觉得箍筋就没必要非得跟主筋一致了,用一级就行了
回复
酒后是街长
2009年04月09日 01:26:58
6楼
人工置顶,等待高手回答~
回复
酒后是街长
2009年04月09日 14:54:15
7楼
我在百度知道那里悬赏了200分,可以去那里回答,答得好我再加分,地址: http://zhidao.baidu.com/question/92875641.html?fr=cfnw&fs=up