公司下一批船的钢筋都是三级钢了,原图纸钢筋都是一级和二级的。梁和板主筋我都是等强度代换,即As*210/360=As'(As*300/360=As'),现在问题是梁的箍筋怎么代换啊?我是这样换的:8@100/200(2)=6@100/200(2), 根据这个:360*28.3*200/(210*28.3)=192mm,取190mm不好看,所以就取200,没什么问题吧?梁宽200居多,配筋率应该符合。
我是这样换的:8@100/200(2)=6@100/200(2), 根据这个:360*28.3*200/(210*28.3)=192mm,取190mm不好看,所以就取200,没什么问题吧?梁宽200居多,配筋率应该符合。
柱子是小偏压,等面积代换,是不是把一、二级钢筋符号改成三级钢符号就完了?三级钢比二级钢贵,如果这样的话,省不了多少呀,柱子的钢筋占了整栋楼钢筋的四分之一呢,柱子有没有别的方法代换???
听人说二级钢换成三级钢,在梁板上才体现出节约,我见也没节约多少啊。公司还有六十多栋15层的住宅楼,钢筋全换成三级钢的话能省很多一