谁能讲一下太阳光伏发电并网的孤岛效应是怎么回事?
workhere
workhere Lv.2
2009年04月03日 15:41:29
来自于电站工程
只看楼主

下面是我找的太阳光伏发电并网的孤岛效应的一些资料,但是我还是没明白太阳能并网与一般电厂并网有什么区别,一般的电厂怎么就不考虑什么孤岛效应呢?孤岛效应是指在电网失电的情况下,发电设备仍作为孤立电源对负载供电这一现象。孤岛效应对设备和人员安全存在重大隐患,主要体现在:一方面,当检修人员停止电网的供电,并对电力系统线路和设备进行检修时,如果并网太阳能发电系统仍继续供电,可造成人员伤亡事故;另一方面,当因电网故障造成停电时,若并网逆变器仍工作,一旦电网回复供电,电网电压、并网逆变器的输出电压在相位上可能有较大差异,会在瞬间产生很大的冲击电流,从而损坏设备。

下面是我找的太阳光伏发电并网的孤岛效应的一些资料,但是我还是没明白太阳能并网与一般电厂并网有什么区别,一般的电厂怎么就不考虑什么孤岛效应呢?


孤岛效应是指在电网失电的情况下,发电设备仍作为孤立电源对负载供电这一现象。孤岛效应对设备和人员安全存在重大隐患,主要体现在:一方面,当检修人员停止电网的供电,并对电力系统线路和设备进行检修时,如果并网太阳能发电系统仍继续供电,可造成人员伤亡事故;另一方面,当因电网故障造成停电时,若并网逆变器仍工作,一旦电网回复供电,电网电压、并网逆变器的输出电压在相位上可能有较大差异,会在瞬间产生很大的冲击电流,从而损坏设备。
当电网失压时,防孤岛效应保护应在2s内动作,将光伏系统与电网断开。
逆变器可采用两种“孤岛效应”检测方法,包括被动式和主动式两种。被动式检测方法指实时检测电网电压的幅值、频率和相位,当电网失电时,会在电网电压的幅值、频率和相位参数上,产生跳变信号,通过检测跳变信号来判断电网是否失电。主动式检测方法指对电网参数产生小干扰信号,通过检测反馈信号来判断电网是否失电。其中一种方法就是通过测量逆变器输出的谐波电流在并网点所产生的谐波电压值,通过计算电网阻抗来进行判断,当电网失电时,会在电网阻抗参数上发生较大变化,从而判断是否出现了电网失电情况。此外,在并网逆变器检测到电网失电后,会立即停止工作,当电网恢复供电时,并网逆变器并不会立即投入运行,而是需要持续检测电网信号在一段时间(如90s)内完全正常,才重新投入运行。
需要指出的是,任何一种孤岛效应的检测的方法均具有其局限性,要同时从电站管理上来杜绝检修人员伤亡事故的发生,当停电对设备和线路进行检修时,必须先断开并网逆变器。同时,逆变器均带有隔离变压器,使得逆变器的直流输入和交流输出之间电气隔离开来。直流侧的光伏组件阵列为“浮地”,正负极与地之间都没有电气连接,且逆变器在运行过程中,随时检测直流正负极的对地阻抗,从而保证逆变器直流侧的短路故障不会影响到电网。
免费打赏
workhere
2009年04月03日 23:04:21
2楼
自己顶一下,没人接触过吗
回复
电气何求
2009年10月27日 22:21:12
3楼
俺今天才看到关于孤岛效应的一些资料和你说的差不多。
回复
lishuo6789
2010年02月23日 15:23:17
4楼
孤岛效应还会把 太阳能板烧坏 板子切断后,如有一块上有阴影等,会把这部分当做负载致使其过热烧坏
回复
chjun_70
2010年03月15日 20:22:21
5楼
孤岛效应,看来还蛮复杂的嘛
回复
dav102
2010年03月19日 14:52:19
6楼
光伏电站的发电不像传统的发电厂,是不可控的, 这点应该比较好理解。 为了防止市电没电的时候(比如故障、维修等)光伏电站单独对外网送电,也就是孤岛效应, 并网标准的技术要求里就对防止孤岛效应有要求。 只有光伏电站才考虑孤岛效应, 是因为光伏电站必须要用并网逆变器。 并网逆变器同时也是实现防孤岛的主要设备。
我从事光伏行业也不久, 欢迎指正。
回复
dav102
2010年03月19日 14:53:35
7楼
“孤岛效应”指在电网失电情况下,发电设备仍作为孤立电源对负载供电这一现象。“孤岛效应”对设备和人员的安全存在重大隐患,体现在以下两方面:一方面是当检修人员停止电网的供电,并对电力线路和电力设备进行检修时,若并网太阳能电站的逆变器仍继续供电,会造成检修人员伤亡事故;另一方面,当因电网故障造成停电时,若并网逆变器仍继续供电,一旦电网恢复供电,电网电压和并网逆变器的输出电压在相位上可能存在较大差异,会在这一瞬间产生很大的冲击电流,从而损坏设备。
回复
xianfeng301
2010年03月19日 19:58:31
8楼
“我还是没明白太阳能并网与一般电厂并网有什么区别,一般的电厂怎么就不考虑什么孤岛效应呢?”

顶一下这个贴,我也有这个疑问,希望有高人能解答
回复
xianfeng301
2010年03月19日 21:47:33
9楼
太阳能电厂的同一并网点上,有许多的逆变器同时工作;而一般的发电厂都是单机并网。太阳能电厂在并网点之前就可能带有负荷,负厂用电、控制回路用电;而一般电厂不会有这种情况。所谓孤岛实际上就是太阳能电厂的部分或全部与系统解列,而逆变器仍在继续工作,这时由于失去了系统的稳频稳压功能,电压和频率都将发生不可预测的漂移,危及设备的安全。

一般电厂因为都有灭磁装置和自动稳速稳频功能,在与系统解列时能迅速地灭磁并降低或关闭原动机的动力输出,防止孤岛已成为电厂的常规动作,所以一般也就不提了
回复
shijian1981
2010年06月07日 16:42:42
10楼
9楼正解
回复
lingxuct
2010年06月08日 12:44:48
11楼
支持9楼!

孤岛运行是指发电机与电网解列,内部系统独立运行。

与电网解列是由继电保护动作跳闸达到的,楼主所说的现象在实际中是不应该发生的!

太阳能发电(容量是相当有限的)与电网并列时,当电网故障,发电部分会向故障点注故障电流,这个故障电流很大,联网断路器侧会测到故障电流而跳闸(解列),同样,当电网停电时,所联线路上的负荷全部由发电部分带,联网断路器侧也会因过流而跳闸(解列),不可能电网线路让太阳能发电部分来带!

解列后,当电网恢复供电时,太阳能发电部分也不会自动并网,需要人工手动用同期装置合闸,也不会出问题。
回复

相关推荐