厂房延伸问题
yjh1221
yjh1221 Lv.2
2005年04月26日 21:35:50
只看楼主

1、老厂房要延长18M。2、老厂房与新延长厂房要做伸缩缝。3、新延长厂房在伸缩缝处为12米柱距,端部为6米柱距。4、两台30T吊车!5、重钢屋架。6、请教厂房纵向刚度如何保证?

1、老厂房要延长18M。
2、老厂房与新延长厂房要做伸缩缝。
3、新延长厂房在伸缩缝处为12米柱距,端部为6米柱距。
4、两台30T吊车!
5、重钢屋架。
6、请教厂房纵向刚度如何保证?
免费打赏
zyf5922
2005年04月27日 09:40:34
2楼
不知道你的吊车是不是也是从旧厂房延伸过来的,如果是这样的话吊车轨道在伸缩缝那儿要做一些处理了,具体的我没有做过,你可以去咨询一下钢结构厂家,其他的按照一般钢结构厂房设计就可以了
回复
lbm2001
2005年04月27日 13:40:03
3楼
一点建议:
扩建部分的长度只有18米,为何要做成12+6米?这样,要加托架(猜测),新老厂房的基础交接会比较难处理,另外吊车梁的布置会变得复杂,建议采用6+6+6米的方案。这样处理可能要好一些,厂房的纵向刚度要靠柱间支撑(中跨,上下柱均设)、屋面支撑(柱间支撑的相应位置及屋面抗震要求)保证。
以上建议仅供参考
回复
yjh1221
2005年04月27日 19:36:42
4楼
回答2楼的啊!

轨道处不需要做处理的!

回答3楼的啊!

工艺要求的不得不这样!基础部分处理没问题,关键就是支撑系统不好设置啊!
回复