厌氧还曝气????????
dinaily
dinaily Lv.2
2005年04月26日 18:35:28
来自于水处理
只看楼主

奥贝尔氧化一般沟由三个同心椭园形沟道组成,污水由外沟道进入,与回流污泥混合后,由外沟道进入中间沟道再进入内沟道,在各沟道循环达数百到数十次。最后经中心岛的可调堰门流出,至二次沉淀池。在各沟道横跨安装有不同数量水平转碟曝气机,进行供氧兼有较强的推流搅伴作用。外沟道体积占整个氧化沟体积的50%-55%,溶解氧控制趋于0.0mg/L,高效地完成主要氧化作用;中间沟道容积一般为25%-30%,溶解氧控“在1.0mg/L左右,作为“摆动沟道”,可发挥外沟道或内沟道的强化作用;内沟道的容积约为总容积的15%-20%,需要较高的溶解氧值(2.0mg/L左右),以保证有机物和氨氮有较高的去除率。

  外沟道的供氧量通常为总供氧量的50%左右,但80%以上的BOD可以在外沟道中去除。由于外沟道溶解氧平均值很低,绝大部分区域DO为0.0mg/L,所以,氧传递作用是在亏氧条件下进行的,氧的传递效率有所提高,有一定的节能效果。加之下面将谈到的外沟道内所特有的同时硝化反硝功能,节能效果更为明显。内沟道作为最终出水的把关,一般应保持较高的溶解氧,但内沟道容积最小,能耗相对较低。中沟道起到互补调节作用,提高了运行的可靠性和可控性。奥贝尔氧化沟独特的构造和机理,使之以较节能的方式获得稳定的处理效果。

但是既然厌氧,最外沟怎么还那么大曝气量呢?又怎么实现厌氧呢???
免费打赏
dinaily
2005年04月28日 16:51:34
2楼
帮帮忙吧
回复
merryleegao
2005年04月30日 11:08:52
3楼
首先,我认为厌氧状态是指的渠道内氧的总体水平而言,而与是否曝气无关。奥贝尔氧化沟的外沟为厌氧状态,而非同于厌氧池的设计。在运行中通过提供不足于好氧需要的氧量,即兼顾了部分BOD的好氧去除,同时又确保沟内为厌氧状态,为脱氮除磷创造条件。
回复
merryleegao
2005年04月30日 11:11:53
4楼
在曝气设置上可考虑在沟内的部分段设曝气设施,而其它段不设。我在绵阳的污水处理厂现场调研过,该厂由奥地利设计,实际运行状态非常的良好。
回复
dinaily
2005年05月03日 18:40:07
5楼
我是应届毕业生,还没有什么实际经验,除磷必须达到厌氧条件,使聚磷菌生存繁殖,若在厌氧阶段BOD被其他微生物吸收,那聚磷菌就不能生存,也达不到除磷作用了。
奥贝尔能除磷吗?怎么实现??
回复
xiaolubt
2007年05月31日 20:17:07
6楼
哎!我现在遇到楼主同样的问题啊.请个位大虾帮帮忙拉