作用半径的含义
dongxu
dongxu Lv.2
2005年04月26日 18:00:21
来自于采暖供热
只看楼主

采暖系统有很多时候有作用半径的限制,如机械循环热水供热系统作用半径不大于100米,是指系统长度为100米以内?还上系统长度为100*3.14*2=628米?

采暖系统有很多时候有作用半径的限制,如机械循环热水供热系统作用半径不大于100米,是指系统长度为100米以内?还上系统长度为100*3.14*2=628米?
免费打赏
danver
2005年04月26日 22:41:28
2楼
我个人感觉应该是以热源和水泵为中心出发的管道系统长度不宜超过100米,既最不利环路的长度不超过100米。但是不知道你这100米的限制是哪儿规定的?难道是因为管道系统太长以后,水泵的输送系数太小,阻力不容易平衡,管道热损失过大?
回复
dongxu
2005年04月27日 14:18:49
3楼
我是在注册设备工程师复习教材上看到的规定,不同系统的作用半径限制不同.
回复
flyingbird
2005年04月27日 14:59:25
4楼
第3.5.25条 作用半径 operating range  在一定压力作用下,系统的有效服务范围。
回复
flyingbird
2005年04月27日 14:59:48
5楼
以上是
采暖通风与空气调节术语标准GB50155-92
的解释
回复
flyingbird
2005年04月27日 15:19:40
6楼
根据我的理解,作用半径我想应该是指的最不利环路的的供水末端最大长度,不包括回水管长度,比如以上说的100米,就是指的最不利环路的最后一个末端供水口到总供水口的管路长度最大100米。以上认识对否?
回复
dongxu
2005年08月10日 08:10:30
7楼
谢谢九头虫
回复