新装了一个电表箱,采用三块单相表计量,电压取在电流互感器后边,现在三块表中有一块表一会儿正转,一会儿反转,接线都正常,现在不明白为什么会出现这样的问题,望各位多多指教!!!!!!!!!!!
新装了一个电表箱,采用三块单相表计量,电压取在电流互感器后边,现在三块表中有一块表一会儿正转,一会儿反转,接线都正常,现在不明白为什么会出现这样的问题,望各位多多指教!!!!!!!!!!!
2楼
这要看你表后都接了一些什么用电设备。如果有交流电焊机,这很正常。
回复
3楼
具体介绍一下你的电源接地方式 以及后面所接设备特性
全面的了解之后才能准确判断问题所在
回复
4楼
三相四线制系统用三只电度表计量,如果没有接错线的话,是不会出现电度表倒转的。
回复
5楼
还是请您把你的问题说的具体一些!咱们才好下结论呀
回复
6楼
“三相四线制系统用三只电度表计量,如果没有接错线的话,是不会出现电度表倒转的。”
请注意是用三只单相电度表计量!你的结论——“如果没有接错线的话,是不会出现电度表倒转的,”你验证过没有?我说其中某一块电度表是有可能倒转的。
回复
7楼
如2楼所说,这很正常,不影响正确计量。
回复
8楼
我仔细的观察过了,在开电焊机的时候,电表箱里有两块表反转,请问这是什么原因???????????
回复