电力系统中性点接地方式的问题?
lilei19840618
2009年03月31日 08:34:16
只看楼主

为什么高电压系统中性点接地方式为直接接地?他是从哪方面考虑的?

为什么高电压系统中性点接地方式为直接接地?
他是从哪方面考虑的?
免费打赏
wucd6666
2009年03月31日 11:47:45
2楼
主要是线路和设备的绝缘水平吧
中性点不解地的绝缘水平要比中性点接地的绝缘水平高,对高压系统来说,会增加很多投资,经济上接地划算
回复
lilei19840618
2009年03月31日 17:11:29
3楼
恩 有道理。
能否讲的在具体些啊,在下愚钝,谢谢啊!:)
回复
ld_xwl
2009年04月02日 09:34:53
4楼
目前国内高电压系统中,10KV系统变压器中性点一般不接地,35KV系统变压器采用不接地或者经消弧线圈接地,110KV以上系统一般直接接地。
原因在于:高压系统,中性点不接地系统,若出线单相接地,不接地相电压要升高根号3倍,接地相电容电流是未接地时的3倍,三相还是对称的,可以暂短运行,目前的35KV及以下高压线路相对地绝缘水平可以满足要求,所以35KV及以下高压一般采用不接地。
对110KV及以上电压等级来说,若中性点不接地,若出线单相接地,则不接地相电压升高根号3倍,对相对地的绝缘水平要求就比较高,投资就比较大,不经济,所以一般110KV以上系统采用直接接地,且采用线路保护,若若出线接地故障,保护装置及时切除故障线路段。
回复
lilei19840618
2009年04月03日 17:24:49
5楼
:handshake 非常感谢!
无言以谢啊!!
回复

相关推荐

APP内打开