计算柱尺寸
qiuziming_
qiuziming_ Lv.2
2009年03月30日 19:31:02
来自于铁路工程
只看楼主

各位师兄师姐大家好 我现在在做毕业设计 采用框架结构 在利用轴压比计算柱子尺寸时 感觉答案有点不对劲 请各位给我查阅 看有错误没 谢谢 下面是计算过程 16层高的房子 我采用8m*8m的柱距 砼C30 抗震等级为2级 计算中柱时 N=nAq=16*64*15=15360KN/M2 其中:n---柱承受楼层数    A---柱子从属面积    q---竖向荷载标准值(已包含活载) Nc=1.25CβN=1.25*1*1.05*15360=20160 KN/M2

各位师兄师姐大家好 我现在在做毕业设计 采用框架结构 在利用轴压比计算柱子尺寸时 感觉答案有点不对劲 请各位给我查阅 看有错误没 谢谢 下面是计算过程
16层高的房子 我采用8m*8m的柱距 砼C30 抗震等级为2级 计算中柱时 N=nAq=16*64*15=15360KN/M2
其中:n---柱承受楼层数
   A---柱子从属面积
   q---竖向荷载标准值(已包含活载)
Nc=1.25CβN=1.25*1*1.05*15360=20160 KN/M2
其中:N---竖向荷载作用下柱轴力标准值(已包含活载)
   β---水平力作用对柱轴力的放大系数
     七度抗震:β=1.05、八度抗震:β=1.10
   C---中柱C=1、边柱C=1.1、角柱C=1.2
Ac>=Nc/(a*fc) =20160/0.8*14.3=1762237mm2 可估算矩形柱子尺寸为1400mm*1400mm
其中:a----轴压比(一级0.7、二级0.8、三级0.9,短柱减0.05)
   fc---砼轴心抗压强度设计值
   Nc---估算柱轴力设计值
免费打赏
hajianyu
2009年03月31日 11:08:57
2楼
计算过程没有错误,
应当与结构选型,布局等综合修改.

另外,请到专业版块发贴,有利于解决你的问题.
回复
qiuziming_
2009年03月31日 18:32:58
3楼
谢谢啦 :handshake :handshake
回复

相关推荐