4000多平米的厂房,要求50万级净化,层高12M,不吊顶!夏天温度不大于25度,冬季大于20度,湿度要大衣60%,那个冷量估算多少每平方啊?气流组织怎么设计合理!
4000多平米的厂房,要求50万级净化,层高12M,不吊顶!夏天温度不大于25度,冬季大于20度,湿度要大衣60%,那个冷量估算多少每平方啊?气流组织怎么设计合理!
2楼
需提供资料:
1.厂房的生产工艺及流程;
2.设备负荷及高度多少?
3.是否有排风?
4.车间工作人数?
5.地点?
楼上兄弟好多功课没做啊,这如何深入设计呢?
回复
3楼
12M層高倒還沒做過
回复
4楼
同意兰星星的意见,要计算别乱估
回复
5楼
鬱悶,有人要我設計個個淨化車間,層高也是12M:Q
回复
6楼
控制要求很寬:26+-2,70+-10%
2400平米,層高12M
EXH:21000CMH
NND,就給了我這些資料
回复
7楼
做过好多层高超过12米的洁净厂房,主要是药包材的镀膜机,不过,是局部高,有的14米高,干话就累了!
回复
8楼
50万级,这净化级别也太低了,注意好气流组织就行,温度精度要求也不高,完全可以采用露点送风,当然得先算下负荷送风量和净化风量的大小,不过我估计是净化风量会大一点,虽然50级级别不高,但毕竟有那个体积在那,换气次数选用12-15次就行,风口估计没必要用高效送风口了,可以集中在空调机使用高效过滤,风口的风速得足够下,保证风能够送到房间各个角落,回风建议下回风,当然房间的风口布置要结合房间的设备,还有就是注意厂房的正压,必须与室外及普通房间保持10PA左右压差,可以通过回风或者余压阀控制,需要全室通风,或者有有害气体的房间,可以保持负压。
对于气流组织,12米的高度,我觉得可以使用中部侧送,上下一起回风,这样能保证房间不会有太大的温差,不过我没设计过这种这么高的厂房,未进行过确认,其实洁净室的吊顶都是在满足工艺的条件下,越低越好,越省能,即使是太过高的工艺设备,那也是局部抬高,那么高,那得多费多少的净化风啊,有这个风量,都可以在吊顶2.5情况下,做成千级了
[
本帖最后由 swoline 于 2009-4-13 11:46 编辑 ]
回复
9楼
同意二楼的说法
不要听信什么估算
至少自己要粗略的计算一下
回复
10楼
50W级、25度以下、60%以上,这些其实可以不算是洁净空调了,按照一般大开间空间常规空调的系统形式完全可以达到。
主机设置三层过滤器(如果发尘量小可以不设置高效,或者设置两层中效或者亚高效),在侧面用喷口送风(如果建筑宽度不是很宽用条形百叶送风更好)。和常规空调不同的就是回风口位置还是按洁净室回风口要求来做。