图中的HG-32/10A是漏电保护器吧?
xj.7204
xj.7204 Lv.12
2009年03月30日 10:46:11
只看楼主

图中的HG-32/10A是漏电保护器吧?如果断路器不合闸,则应急照明通过漏电保护器照样点亮,是吧?那么图中的断路器是其什么作用?

图中的HG-32/10A是漏电保护器吧?如果断路器不合闸,则应急照明通过漏电保护器照样点亮,是吧?那么图中的断路器是其什么作用?

{8BD02F97-302A-4B72-B424-A60DC37B7140}.JPG

免费打赏
gdx8785
2009年03月30日 11:21:36
2楼


"图中的HG-32/10A"应该是个熔断器,是用作给应急灯的蓄电池充电用的(也称电源检测线)

"图中的断路器"用于应急灯的正常供电,也就是说这应急灯是可以控制的
回复
xuxianjie
2009年03月30日 12:32:18
3楼
不知道是什么
但是从表示上来看肯定不是漏电保护,除非画错了
回复
宛龙九八
2009年03月30日 12:55:35
4楼
2#正解,应该是应急灯蓄电池充电回路保护用的
回复
395477851
2009年03月30日 14:00:01
5楼
难以琢磨 是什么东西哟
回复
siushi
2009年03月30日 20:14:17
6楼
看图自己想了下,那个应急照明是直流的,上面那熔断器符号应该不只熔断器那么简单吧,要不底下的断路器就是多余的了。在直流回路中靠断路器控制照明,那么那个元件应该有交流断电后切换到直流回路的功能吧。
回复
attituder
2009年03月31日 09:50:23
7楼
不知道,不知道,不知道
不知道
回复
zcliang_007
2009年04月05日 22:52:08
8楼
可以肯定不是漏电保护器,有可能是一个强切点亮的控制器。
回复
didaodongbei
2009年04月06日 10:23:46
9楼
因该是自动准换开关吧,当是电线路正常工作时为电池充电,当市电故障时接通电池给应急线路供电
回复
ilfang
2009年04月06日 14:08:50
10楼
这个按照标准应该是熔断器,看型号也是熔断器
回复
xuxianjie
2009年04月06日 22:44:29
11楼


试问一下:你们的图纸上熔断器符号都是那么标的?

我看的熔断器符号中间好象是有根线
一般电阻才这么标
回复

相关推荐