急问,扭转问题!
lyc_work001
2009年03月30日 09:47:52
只看楼主

如下,请各位给点建议啊,扭转系数达到0.97了,请问扭转系数有没有规定不能大于多少啊?我这个是框剪结构的主楼模型周期。

如下,请各位给点建议啊,扭转系数达到0.97了,请问扭转系数有没有规定不能大于多少啊?我这个是框剪结构的主楼模型周期。

未命名.jpg

免费打赏
lyc_work001
2009年03月30日 09:53:45
2楼
刚才没见帖子,又重发了一道
回复
lyc_work001
2009年03月30日 09:54:14
3楼
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.3018 169.53 1.00 ( 0.97+0.03 ) 0.00
2 2.0254 79.78 0.97 ( 0.03+0.94 ) 0.03
3 1.9253 71.68 0.03 ( 0.00+0.03 ) 0.97
回复
zhugeguang
2009年03月30日 10:14:48
4楼
扭转系数大,说明该震型扭转的成分高。而周期比为0.836.没问题的。
回复
yy_1314
2009年04月07日 11:25:14
5楼
在第三阵型 没有事
回复
gingerss002
2009年04月07日 17:09:06
6楼
哪来扭转问题?主阵型是平动啊。
周期2.3。。。多高的楼?
回复
lyc_work001
2009年04月09日 17:27:36
7楼
七十几米高的高层,我知道是第三周期扭转的,主要是想问,第三周期的扭转系数是0.97,接近1了,没有问题吧?
回复
dabaowlj
2009年04月15日 00:29:56
8楼
没问题,把注意力可以转移到其它问题上了。
回复
snake_dingo
2009年04月15日 09:52:27
9楼
只要不是第一震型出现扭转就行~~~建议楼主先看看PKPM说明书里各个参数的意义
回复
smart98
2009年04月20日 19:32:48
10楼
第三周期的扭转系数为1是最理想的
回复
lingwenjiang007
2009年04月21日 09:32:35
11楼
第三周期的扭转系数是0.97,扭转系数大,说明该震型扭转的成分高。周期比为0.836.没问题的