只看楼主

我的10KV供电系统无功补偿装置高压并联电容器额定电压应取多少?我的网路电压10.5KV左右.

我的10KV供电系统无功补偿装置高压并联电容器额定电压应取多少?我的网路电压10.5KV左右.
免费打赏
czy-wq
2009年03月29日 16:25:36
2楼
我的10KV供电系统无功补偿装置高压并联电容器额定电压应取多少?我的网路电压10.5KV左右.谢谢!
回复
xuxianjie
2009年03月29日 21:51:28
3楼
高压我不了解
低压的取低压侧最高运行电压
回复
hanchunling1971
2009年06月25日 16:26:18
4楼
10kV系统的无功补偿电容器组,单台电容器的额定电压可以是11/√3kV(配6%电抗器),12/√3kV(配12%电抗器)。
回复
不甘于此
2017年03月13日 09:05:42
5楼
专业高压无功补偿电容柜厂家希望能为你解决问题
回复
huanglongmiao
2017年03月13日 20:52:38
6楼
hanchunling1971 发表于 2009-6-25 16:26 10kV系统的无功补偿电容器组,单台电容器的额定电压可以是11/√3kV(配6%电抗器),12/√3kV(配12%电抗器)。 …这个应该是正解,高压侧比较复杂,一般设计院会出图的,按图纸生产会优化就行。