前天晚上我们厂里的以台1600KVA的变压器炸了,4点多领导就打电话叫我起来了,接发电机啊。过年前上面居然下命令把发电机给拆了。变压器低压端B相接地,高压电缆B相对变压器的一根连接杆放电。这2天累死了,上网都没时间。
前天晚上我们厂里的以台1600KVA的变压器炸了,4点多领导就打电话叫我起来了,接发电机啊。过年前上面居然下命令把发电机给拆了。变压器低压端B相接地,高压电缆B相对变压器的一根连接杆放电。这2天累死了,上网都没时间。
2楼
没伤人吧:L :L :L
回复
3楼
“高压电缆B相对变压器的一根连接杆放电”,“叫我起来了,接发电机”,“过年前............把发电机给拆了”,不知是接发电机快还是修变压器快,电缆放电的故障应该处理较快,变压器“炸了”是不是夸大其词了?
回复
4楼
是一声巨响,把宿舍楼里熟睡的人都吵醒了。
回复
5楼
没伤人,变压器是在室内的,没人在。
回复
6楼
“前天晚上我们厂里的以台1600KVA的变压器炸了”
这个“以台”变压器是新型号??
回复
7楼
应该是一台吧..............
回复
8楼
电缆炸了吧?
回复
9楼
我也是这样想,不是变压器炸了,应该是电缆炸了。
回复
10楼
电缆要换,变压器也要换。变压器还在厂家做。下午我发几张图片大家看下。我没发过图,不知会不会发。
回复
11楼
油变会炸,干变只是烧一下.
回复