请问VS1上的跳线是什么意思?
zhagnqing
zhagnqing Lv.7
2009年03月29日 08:33:32
只看楼主

看VS1样本上有跳线一词,不知道是什么意思?还有如果微机装置上有防跳功能,那么VS1上是不是不可以在带防跳了?麻烦朋友了 ?谢谢!

看VS1样本上有跳线一词,不知道是什么意思?还有如果微机装置上有防跳功能,那么VS1上是不是不可以在带防跳了?麻烦朋友了 ?谢谢!
免费打赏
zsdmg
2009年03月29日 11:27:36
2楼
什么是防跳都没搞清楚!
防跳是指防跳跃,自动重合闸知道吧,防跳跃就是防止断路器多次分闸、自动重合闸。
微机保护一般都有设定跳跃次数的。
如果还不明白,就去看继电保护吧,看自动重合闸就知道了
回复
hykglu
2009年03月29日 19:07:15
3楼
朋友,至少应该把"跳线"的整个句子贴出来,一个词不知道你指何意?
也许是指线路板上的跳线?一般是为了断路器防跳,闭锁等功能方便选择的时候用的

如果是防跳的话,楼上的朋友已经说的清楚了.也可以自己网上查一查.

你问的后一个问题,综保上有防跳功能的,断路器上的防跳一定要拆掉,两个都有,很多会造成线路冲突.
经常的现象会出现断路器只能合一次闸,就无法再合了.只有断了二次电源,才能恢复.





广告内容已被lingxuct删除!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-3-30 05:48 编辑 ]
回复
chinawang1985
2009年03月31日 10:07:04
4楼
朋友,你应该把那个图看懂了在发
也包括图里面所有的(包括备注) 比如关于防跳,闭锁功能的介绍,操作电源这些,所有的联系一起来看,如果还不懂,哪么就应该在去看看基础点的(关于这方面的)
回复
chinawang1985
2009年03月31日 10:08:20
5楼
补充一下,是看完了在发
回复
cz13306196492
2009年04月01日 08:28:56
6楼
跳线是方便成套厂订购断路器时选用的不同功能而存在的,例如闭锁、防跳等
一般情况下带微机保护装置是要取消防跳功能的,否则微机保护装置上显示控制回路断线
回复
gkjwin
2009年04月07日 20:39:19
7楼
跳线是为了在不更改线路的情况下满足,防跳、闭锁等功能,使用综保时如不取消防跳功能会引起合闸后防跳继电器吸合,造成在不复位的情况下不能第二次合闸。
回复
白龙行天下
2009年04月08日 10:01:14
8楼
:) :) :) :) :) :) :) :)
回复
zhtymg
2009年04月08日 21:33:11
9楼
dddddddddddd:victory:
回复
jqlallen2
2009年07月30日 14:52:53
10楼
VS1上的跳线是指关于断路器可选件的接线设计,如闭锁,防跳.在其他线路不做改变的情况下,按照要求只要短接或断开相应的跳线就可以了.比如一台断路器它要闭锁,不要防跳,你就可以查到跳线中那些是要短接的,那些是要断开的.
回复
yyl7634
2009年08月18日 11:19:25
11楼
同意楼上!那是标配,有些根据自已的实际需要进行调整。
回复

相关推荐

APP内打开