电缆过河的问题
弓耕
弓耕 Lv.9
2009年03月28日 11:29:23
只看楼主

我有一条高压电缆(10kV,200A)和一条低压电缆(500V,1200A)要过一条30m宽的小河,河里水脏,基本不流动,也无船只经过,可排除机械损伤电缆的可能,请问电缆能否沿河床直接敷设过去吗,直接泡在水面里无安全隐患?

我有一条高压电缆(10kV,200A)和一条低压电缆(500V,1200A)要过一条30m宽的小河,河里水脏,基本不流动,也无船只经过,可排除机械损伤电缆的可能,请问电缆能否沿河床直接敷设过去吗,直接泡在水面里无安全隐患?
免费打赏
lingxuct
2009年03月29日 07:25:58
2楼
临时用电(3个以内收掉)的可以直接拉过去(沉在水下),长期固定的不能搁在河床上。
回复
一指慢
2009年03月29日 13:51:44
3楼
河两岸的电缆是何种敷设方式?
回复
z-x-g
2009年03月29日 13:56:29
4楼
立线杆也不难呀.:lol