目前有一个项目在方案论证阶段,想利用原有的地板采暖系统,赠加一套制冷机组,变成冬天供暖,夏天制冷的系统。不知这个方案可行性如何?另外地板制冷对结露问题如何解决?q请各位专家高手指教。项目在青岛
目前有一个项目在方案论证阶段,想利用原有的地板采暖系统,赠加一套制冷机组,变成冬天供暖,夏天制冷的系统。不知这个方案可行性如何?另外地板制冷对结露问题如何解决?q请各位专家高手指教。项目在青岛
2楼
可以增加全新风除湿系统。
回复
3楼
此想法在办公类的建筑应该是可以的
在家用的,不太合适。
个人的一点看法。
具体的技术问题真不懂,希望你能将这个项目实现
以后好向你请教
回复
4楼
这个很有挑战性,除非置换通风,做的很好才行
回复
5楼
如果当地的地下水情况可以,最好是用水源热泵冬供暖、夏制冷,
一套机组,一次性投资少,运行成本低,
夏制冷时多数时间可以不开机,采取换热方式间接制冷。
回复
6楼
同时,增加顶盘管回路。只在夏季时开启顶盘管回路
回复
7楼
不可以的。我用中央空调系统做的地暖,取暖可以。制冷结露太厉害,整个地面湿漉漉的。
回复
8楼
浮夸风越吹越厉害。真是敢想,真是敢做。敢想应该鼓励,没用脑袋去想或者想了但还是没懂而敢做,这样就不好。:L
真诚建议:业内同行,做一个“创意”前,一定要考虑日后别被同行取笑,因为都还要继续在这个圈子里混饭吃的,名声要紧。也建议不属于业内同行的朋友,虽然不在意被人取笑,但步子走得慢一点好。
回复
9楼
不可以,结露问题解决不了的,而且空气流通设个问题
回复
10楼
可以这么做,北京有这样的项目,投入使用了,我最近几年常做这样的项目,效果很好,舒适度高,没噪音,温度均匀.
有项目可以和我联系"QQ 494123167
回复
11楼
从热力学原理上讲是可行的,但实际肯定是不行的。首先,结露问题;其次,即使水温较高,达不到结露温度,要使房间内人的脚部凉飕飕的也是不可行的;再次,从传热学原理上讲,向来是上方冷却,下方加热,所以地板冷却也不利于对流换热,十分不可行哦。:lol
回复