2楼
浴室等电位接地直接与建筑物内的主筋联结即可
回复
3楼
02D501图籍上有接在浴室插座的接地极,然后再连接到低压配电箱,以次和总等电位箱连接
回复
4楼
我认为直接接柱内主筋就行了。
回复
5楼
禁止。
回复
6楼
为什么禁止,有原因么?或者规范,强条!
回复
7楼
以上完全可以的。
如果你不放心,高兴的化也可以再和基础钢筋再联一次的。。。
回复
8楼
卫生间是做局部等电位。其目的是为了在这个特殊的环境中形成一个等电位,保证潮湿的环境中不会产生电位差,避免人身电击。
至于这个接地线是否接在配电箱的接地排上都无所谓了。
回复
9楼
明确一个概念:是等电位联结,而不是接地!
回复
10楼
02D501-2P8--关于浴室的局部等电位联结:
如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。 如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与该PE线相连。
回复
11楼
10楼说的很清楚了。
另外,看看王厚余《低压电器装置的设计安装和检验》,仅18元。
回复