急问,YJLV3×16的电缆可以穿PVC32的管吗?
yinyanba
yinyanba Lv.2
2009年03月27日 10:50:45
只看楼主

如果转弯的话,可以穿吗?好穿吗?,各位大大,给个建议!

如果转弯的话,可以穿吗?好穿吗?,各位大大,给个建议!
免费打赏
xj.7204
2009年03月27日 10:57:44
2楼

32是直径还是截面?如果是截面的当然不够.我们公认单位为MM记,不存在单位量级上的不同而比较.
回复
yinyanba
2009年03月27日 11:15:56
3楼
PVC32,32是管径,如果YJLV3×16不够的话,改成YJLV3×10可不可以呢??
回复
xj.7204
2009年03月27日 11:30:40
4楼
用PVC32穿3X10的太浪费了.3X16能穿过,但满足不了电缆截面是套管截面40%的要求.理论上是这么说,但实际工程中应该都是这么做的.
回复
yinyanba
2009年03月27日 11:55:31
5楼
恩,多谢:hug:
回复
938682
2009年03月27日 16:18:20
6楼
呵呵PVC32的管子最多只能穿3*6的电缆,:)