急求:国家关于功率补偿因数未达到0。9以上将怎样罚款`````谢谢了
kl12230929
kl12230929 Lv.2
2009年03月26日 18:49:48
只看楼主

急求:国家关于功率补偿因数未达到0。9以上将怎样罚款`````谢谢了

急求:国家关于功率补偿因数未达到0。9以上将怎样罚款`````谢谢了
免费打赏
xuxianjie
2009年03月26日 21:06:34
2楼
不知道怎么罚
但是肯定要罚
那位知道解决一下
回复
一指慢
2009年03月26日 21:40:49
3楼
功率因数0.9标准的:0.9不奖不罚。
低于0.9的按电费的金额增收百分数如下:
0.89--0.5
0.88--1
0.87--1.5
0.86--2
0.85--2.5
0.84--3
直到0.70(10%)均按0.5%递增。
0.70到0.65(15%)增1%。
从0.64开始均按2%递增。
这些够否?直到功率因数为0.01时增收143倍呀!
回复
一指慢
2009年03月26日 21:47:28
4楼
奖励的标准你要否?
COS 奖励
0.91----0.15
0.92----0.3
0.93----0.45
0.94----0.6
0.95到1.0--------0.75
回复
一指慢
2009年03月26日 21:51:39
5楼
这是1983年水利电力部和国家物价局的老文件
(83)水电财字第215号
几十年了一直没变。
回复
chenguang185
2009年04月10日 10:06:59
6楼
山东泰安晨光电器厂坐落于五岳独尊的泰山脚下,是一家以自动华专业为主体的,以设计、生产制造、成套电气设备的高新技术企业。
我厂主要从事动态无功功率补偿滤波冶理装置的设计制作,电能质量的检测、优化、净化;冷轧行业自动化设备的设计、制作、安装、维修。
我厂具有各种先进的检测设备及一流的电气专业人才,他们具有丰富的专业知识和实践经验,确保产品的设计合理、质量合格。
公司总经理李申波携全体员工,敬请新老客户来公司洽谈业务、光临指导。谢谢合作!

我公司研制开发的TSC动态无功补偿装置采用全智能型TPM2000动态无功补偿控制器、无触点可控硅投切模块、特殊工艺设计的电抗器、电容器以及保护元件等组成。根据配电系统的负荷情况实时动态投切L-C滤波器组、补偿基波无功的同时抑制、滤除谐波。主要适用于配电系统有谐波、负荷变化较大、三相不平衡、要求快速补偿的工况场合。
动态无功补偿控制器:
它是采用DSP数字信号处理器和MPU微处理器组成的双处理器结构的智能化产品,是专门针对动态无功补偿控制系统开发的新型配电监控设备,集动态无功补偿控制、谐波滤波、电力参数测量、越限检测、事件记录和数据通讯等多种功能于一体。
智能动态投切功率模块:
它是一种智能化的控制执行部件,采用大功率可控硅组成的无触点开关,快速跟踪负载无功电流的变化,对L-C滤波器组过零触发投切,可在电容器切除后的任何电压、任何状态自动投入可分相投切,切除过程无操作过电压、电弧重燃现象,响应时间≤20ms,可频繁投切、无噪音、使用寿命长、维修量少、并且具备过温保护、报警输出运行指示等功能,采用单片机控制投切并智能监控可控硅的温度和负载的运行状况,具备完善的保护功能,输入信号与控制信号光电隔离,抗干扰能力强,性能稳定可靠。
本装置还采用特殊工艺制作的滤波电抗器和滤波电容器,能够高精度抑制治理谐波杜绝过流以及谐波放大,保证设备在外界环境条件恶劣的情况下长期可靠的运行。
产品特点:
1、增加变压器的带载容量,提高电气设备的效率降低网损,减少线路的损耗,高效节能。
2、采用进口可控硅控制电容器实现无触点、无冲击、无过滤投切,与普通补偿柜相比还具有损耗低,元件寿命长,免维护的优点。
3、滤除系统谐波,避免谐波谐振,防止谐波放大,提高电网电能质量,消除对电网的污染,远远超出供电部门的要求。
4、 快速跟踪系统负荷无功变化,实时动态响应,系统控制响应时间(小于等于)20ms.
5、 电容单元设置灵活,电容值组可以按容量的不同,组合成二进制编码,任意容量和等容进行电容组组合。
6、 多种控制数字模型,根据电容组的不同组合模式,配置不同的数字模型。
7、 按照无功电流大小补偿无功功率,杜绝投切振荡。
8、 投切无冲击,实现过零触发,投切速度快,无机械触点,无电弧重燃,无噪音。
9、 电容器保护功能,在系统电压出现过压、欠压、缺相、高次谐波超限等状况,监控仪将对电容器进行保护闭锁。
10、 交流信号测量,三路电压、三路电流,测量配电系统的电压,电流,功率因数,有功功率,无功功率,电压总谐波畸变率,电流总谐波畸变率等。
11、 越限监测报警,电压超限,缺相,电流超限。停电自动退出,送电后自动恢复运行,安全可靠,使用寿命长。
技术参数:
  额定电压:400V、660V、1100V(特殊要求可定制)
  动态响应时间:(小于等于)20ms
  额定测量电流:5A
  谐波测量范围:1-31次
  精度:电压、电流0.5级,功率1.5级。
  基波无功补偿:功率因数可达到0.95以上
  谐波滤除率:解标滤波型满足GB/T14549-93Y的要求
  环境温度:-30度——+50度
  防护等级:IP31,户外使用防护等级IP33
彻底消灭因功率因数的电力罚款!(功率因数可由电力罚款改为奖励)减少电力损耗!减少用电费支出,减少因谐波烧坏电气设备的机率.

节电效果非常显著!!!

适用场所:
1.平衡与不平衡无功功率动态补偿滤除谐波,提高配电系统功率因数。
2.适用在轧钢/电力、汽车、冶金、机械制造、化工、造纸、纺织、煤炭、造船、通讯、机场、大型场馆、高层建筑等场所的无功补偿及滤波要求。
3.特别适用于冲击多变负荷的实时补偿。如:电焊机、气锤、注塑机、可逆轧等快速地稳定冲击性负荷的无功变化,消除高次谐波电流。

应用范围:
 负荷功率因数低、线路压降大,需要进行无功功率补偿的场合、负载功率变化大,变化速度快的场合、有谐波源(如直流调速、变频调速、变频炉等)谐波污染严重需要抑制或治理谐波的场合,负载三相不平衡的场合,对电压波动和动态补偿有较高要求的场合。
联系人:周振鹏 13793807028 TEL05388616185 FAX05386926568
回复

相关推荐

APP内打开