风管制作、安装作业环境是否有特殊要求?各位版主能否给偶一个答复,谢了!
风管制作、安装作业环境是否有特殊要求?各位版主能否给偶一个答复,谢了!
2楼
(一)、作业条件
1、一般送风机系统和空调系统的安装,要在建筑物围护结构施工完,障碍物已清理,地面无杂物的条件下进行。
2、对空气洁净系统的安装,应在建筑物内部安装部件的地面已做好,墙面已抹灰完毕,室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。
3、一般除尘系统风管安装宜在厂房的工艺设备安装完或设备基础已确定,设备连接器、罩体方位已知的情况下进行。
4、检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求,每边比实际截面大100mm。
5、作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子、安全防护、消防器材,并有施工员的技术、质量、安全交底。
回复
3楼
应该没有什么特殊要求的。
回复
4楼
谢谢楼上的。不过偶的意思是风管制作的作业环境有没其特殊要求?
回复
5楼
洁净系统风管制作有环境要求
最起码:
场地铺设不小于4mm(建议6mm)的橡胶板,以减少擦碰磨损
场地地面不应有划伤风管镀锌层的砂石等的颗粒
机器制作风管而遗留的油污必须清洗干净
场地通风性良好,利于经清洗风管干燥
不应有大量灰尘弥漫、避免二次污染
经过清洗的钢板板材尽可能避免二次污染
经过清洗的风管成品,在安装前有保证内壁不被污染的可靠措施,如薄膜封闭
安装过程控制应避免操作空挡的污染,有效控制,及时封闭处理,发现被污染及时擦洗!
正压侧涂胶和锌皮破坏处涂覆环氧树脂工作很必要,细节控制要得当
内壁的严密和有效、可靠的清洁,是测试、良好运行的基础保障。
回复
6楼
五楼的,真不错。是偶们安装行业的娇娇者,能否把你的家底都给偶们看看,教教大伙啊。以免在施工中犯同样的错。
回复
7楼
2楼的请问第4条“每边比实际截面大100mm”是什么意思?
回复
8楼
偶没家底,呵呵
回复
9楼
就是留洞条件阿,比如说风管是2000X800,那么留洞就是2200X1000
多出来那100的意思是留保温还有操作空间。
回复
10楼
说得好,如果风管贴墙,最少是150MM,否则无法操作啊。
回复
11楼
风管制作制作之前必须先用无污染的水源清洗,一般不用地下水,可用自来水,用中性的清洗剂脱脂;制作环境应保持干净,工作人员应进入施工现场应有专门的工作服,挂牌上岗,不准其他人员随便进出。
回复