1)10mm2以下乘以5A,100mm2以上乘以2A。即:2.5mm2、4mm2、6mm2、10mm2则以每平方毫米导线安全载流量按5A计算。120、150、185以每mm2乘以2A计算。 2)16mm2、25mm2每平方毫米乘以4A计算,35mm2、50mm2按每平方毫米乘以3A计算。3)70mm2、95mm2 按每平方毫米乘以2.5A。 4)穿管高温八九折,即:穿管8折,高温9折,既穿管又高温按0.72折计算。
2)16mm2、25mm2每平方毫米乘以4A计算,35mm2、50mm2按每平方毫米乘以3A计算。
3)70mm2、95mm2 按每平方毫米乘以2.5A。
4)穿管高温八九折,即:穿管8折,高温9折,既穿管又高温按0.72折计算。
5)裸线加一半,即:按绝缘导线的1.5倍计算。
6)铜线升级算,即:铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全载流量计算的如:6平方的铜线可按10平方的铝线计算。
7)三相四线线制中零线的截面积,通常选为相线的一半左右,在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面积应与相线截面积相同。
8)对于电缆口诀中没有介绍,一般直埋地的高压电缆,大体上可直接采用上述口诀的有关倍数计算。