某一超高层项目(苏州的),裙房及塔楼四周都是市政道路,每条市政道路上都有DN300的市政给水管,成环,且接有足够数量的室外消火栓。目前基地内市政预留了两个DN200的接口,大家觉得这种情况本项目还需要另设室外消火栓吗?(如果另设,DN200的管径满足不了要求,还要设消防水池)。[ 本帖最后由 billdog 于 2009-3-26 10:18 编辑 ]

某一超高层项目(苏州的),裙房及塔楼四周都是市政道路,每条市政道路上都有DN300的市政给水管,成环,且接有足够数量的室外消火栓。

目前基地内市政预留了两个DN200的接口,大家觉得这种情况本项目还需要另设室外消火栓吗?(如果另设,DN200的管径满足不了要求,

还要设消防水池)。

[ 本帖最后由 billdog 于 2009-3-26 10:18 编辑 ]
zhc_
2009年03月25日 21:34:43
2楼
超高层用的是什么规范
回复
billdog
2009年03月26日 10:17:25
3楼
市政条件满足的情况下,可以不设室外消火栓吗
回复
cailiang008
2009年03月26日 17:00:44
4楼
7.2.2 高层建筑室内、外消火栓给水系统的用水量,不应小于表7.2.2的规定。
7.3.6 室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10~15L/s。
室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5.00m,并不宜大于40m;距路边的距离不宜大于2.00m。在该范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量。
7.3.7 室外消火栓宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显标志。
回复
cailiang008
2009年03月26日 17:01:15
5楼
7.3.2 符合下列条件之一时,高层建筑应设消防水池:
1 市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量。
2 市政给水管道为枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外)。
回复
cailiang008
2009年03月26日 17:02:55
6楼
因此还是要设的。而且你这个超高层项目(苏州的),还需事先把方案报当地消防部门审批呢:)